PDA

Просмотр полной версии : трм 212



мастер
18.11.2009, 07:28
получены трм212 с версией прошивки 03.0003.
конфигуратор "пишет", что данную версию не поддерживает, рекомендует обновится. обновились. эффект тот же.
обновите пожалуста конфигуратор!!!!

aserr
14.05.2012, 16:35
присоединяюсь. Как решить эту проблему или не обращать внимание и работать?

Пантелеев Дмитрий
15.05.2012, 16:48
Здравствуйте! Проблема в конфигураторе. Нажимайте ОК и работайте. Все должно работать исправно.

aserr
16.05.2012, 09:48
Может и должно, но после заливки конфигурации в прибор, а потом считывания из прибора, выскакивают ошибки и сбиваются некоторые параметры. Или дело не в конфигураторе?

yuriy23
11.01.2013, 07:19
Здравствуйте! Проблема в конфигураторе. Нажимайте ОК и работайте. Все должно работать исправно.

Нет так работать нельзя, зайти в конфигуратор получается с 10-15 раза, постоянно выдает "не найден дескриптор" или "проверте связь с прибором" после упорного нажатия "ОК" входит и все поля красные в ошибках считывания. Со страницы на страницу перешёл заведомо исправленное (зелёные поля) а ворачиваешся уже краснst/
Всётаки как просит конфигуратор надо программу обновлённую V03.0003, наша версия которую у вас взяли V02.0025 версия 2.2.0.6. 2008 год.
Скиньте пожалуйста обновление.
можно на почту ( gorbov1970@mail.ru )

Пантелеев Дмитрий
11.01.2013, 12:10
Попробуйте выбрать автоматическое определение прибора.

yuriy23
11.01.2013, 13:17
Попробуйте выбрать автоматическое определение прибора.

Пробовали и вручном и в автоматичичский ставить! тоже самое получается. Вот скрин при запуске трм212:

yuriy23
14.01.2013, 09:28
Админы скиньте пожалуйста обновление на конфигуратор ТРМ212 версия 03.0003.? :mad:
На том который у Вас взяли работать просто НЕВОЗМОЖНО!

Пантелеев Дмитрий
14.01.2013, 12:06
Конфигуратор версии 2.2.0.6 работает. Версия прошивки трм 212 03.0003.
Читает и пишет все исправно. Только что проверено.
Установите скорость 115200, адрес кратным 8. После этого пересбросьте питание с прибора.

Если все таки не получается связаться с прибором через конфигуратор, запишите параметры с передней панели, их не так много.

yuriy23
14.01.2013, 17:59
Спасибо за ответ! Скорость 115200 стоит а адрес 0 стоял у меня. Как влияет адрес на передачу данных с прибора на ПК и обратно?
Завтра утром попробую сделать как Вы написали и отпишусь!

yuriy23
15.01.2013, 13:57
Спасибо за ответ! Скорость 115200 стоит а адрес 0 стоял у меня. Как влияет адрес на передачу данных с прибора на ПК и обратно?
Завтра утром попробую сделать как Вы написали и отпишусь!

Всё как Вы и описали, так и у меня установлено а работать так и не хочет нормально, постоянно сбоит "не найден дескриптор" или "проверте связь с прибором" но после упорного нажатия ОК всё таки заходит в прибор и работает также с ошибками т.е. считывает и пишет какие то произвольные значения.
Тут по ходу либо сам ТРМ тупит либо программа?:confused:

Пантелеев Дмитрий
15.01.2013, 14:27
Прибор давно приобретен? Возможно что он и неисправен. Программу скачайте новую с сайта, переустановите. Адрес прибора должен быть отличен от нуля.

yuriy23
15.01.2013, 19:38
Прибор давно приобретен? Возможно что он и неисправен. Программу скачайте новую с сайта, переустановите. Адрес прибора должен быть отличен от нуля.

Приобрели 3 шт. месяца три назад, для установки на паровые котлы взамен Р.25 на соотношение газ - воздух. Пробую только один настраивать а два пока лежат в упаковке. До этого закупили ТРМ 151-03, они не пошли на соотношение газ - воздух. в моей теме ранее проблема описывалась.
Так что пробовать другие ТРМ212 настраивать? все настройки для интерфейса ставлю как вы пишите. Программу скачивал несколько раз с разных ссылок, безрезультатно, так же проблема с запуском и осталась находит прибор после 10-разового запуска, и также ведёт себя при записи и чтении (т.е. подтверждаешь несколько раз записываемый или считываемый параметр). С передней панели настраивать неудобно.
Что можете посоветовать? :confused:

Адрей
15.01.2013, 20:25
Связь конфигуратора с приборами ТРМ212 действительно работает не плохо в вашем случаи нужно искать проблему.
1. В большинстве у пользователей бывают проблемы с виндусем в первую очередь как не странно с драйверами особенно многократно замечал на предприятиях.
2. С преобразователями usb -to -com (rs485)тоже могут быть проблемы с установкой драйверов.

kolyan
16.01.2013, 21:01
Что можете посоветовать? :confused:

Лучше учитесь настраивать с помощью меню прибора - в будущем пригодится.

yuriy23
17.01.2013, 06:59
Лучше учитесь настраивать с помощью меню прибора - в будущем пригодится.

/kolyan / Спасибо за совет, я уже это понял! kolyan, Андрей, Дмитрий Если я скину Вам скрины моего ТРМ сможете подсказать и показать что не так у меня в настройках?

Пантелеев Дмитрий
17.01.2013, 09:13
Скидывайте. Посмотрим. Можно сюда, можно на support@owen.ru

yuriy23
17.01.2013, 11:59
Скидывайте. Посмотрим. Можно сюда, можно на support@owen.ru

Скинул на support@owen.ru.
Если надо то и в тему выложу!
Сам не разберусь!

Спасибо за помощь!

kuharchukigor
13.02.2013, 14:27
Здравствуйте. Есть проблема с ТРМ212.
Стоит ПЛК100 с резистором 100 Ом. Потом ТРМ212. Потом АС-4 с включенными согласующими резисторами 100 Ом. Скорость везде 9600. Подключаюсь к АС-4 - то связь с ТРМ есть, то нет. Иногда пишет нет связи, запускается конфигуратор, некоторые элементы красные. В чем может быть дело? Спасибо

yuriy23
14.02.2013, 16:26
Здравствуйте. Есть проблема с ТРМ212.
Стоит ПЛК100 с резистором 100 Ом. Потом ТРМ212. Потом АС-4 с включенными согласующими резисторами 100 Ом. Скорость везде 9600. Подключаюсь к АС-4 - то связь с ТРМ есть, то нет. Иногда пишет нет связи, запускается конфигуратор, некоторые элементы красные. В чем может быть дело? Спасибо

Прочитай в начале темы, если адрес у прибора "0" то похать будет хрен знает как, со сбоями, как у меня было.

yuriy23
19.03.2014, 17:47
Спасибо за подсказку, всё верно как вы написали выставил и всё в норме.
Давно не заходил и забросил тему. Занимался модернизацией Щита Графическими Регистраторами и т. д.
Вопрос по ТРМ 212 остаётся открытым. Не могу настроить его на котле в работе (болтает котёл).
Возможно всё таки в монтаже косяки а не в ТРМ? Может кто подскажет или нарисует схему примерно как связана у вас схема т.е. действующая ТРМ 12 и ТРМ 212 (расход пара на соотношение газ-воздух) Я думаю что схема у меня не правильно собрана.
Кто может помочь Пожалуйста накидайте схему Вашу рабочую.


Конфигуратор версии 2.2.0.6 работает. Версия прошивки трм 212 03.0003.
Читает и пишет все исправно. Только что проверено.
Установите скорость 115200, адрес кратным 8. После этого пересбросьте питание с прибора.

Если все таки не получается связаться с прибором через конфигуратор, запишите параметры с передней панели, их не так много.

matandr
27.08.2016, 10:20
та же проблема!два разных компа!два разных преобразователя!две разные системы!с трм 151 и родным(с диска)конфигуратором все отлично!а тут светофор и вход в аварийном(нештатном) режиме с 33-го раза