Здравствуйте.
Вопрос у меня в следующем.
Имеется ли в ТРМ 212 возможность организовать ручное управление положением задвижки (считать текущее положение в процентном виде и записать необходимое)? На ТРМ 212 собран регулятор перепада давления и операторам иногда необходимо работать выше описанным образом.
Выдержка из документации:
8.2.2. Режим дистанционного управления регулятором
8.2.2.1. При дистанционном управлении регулятором пользователь самостоятельно задает требуемый выходной сигнал регулятора с помощью компьютера через интерфейс RS_485.
Для осуществления дистанционного управления регулятором в приборе существуют два оперативных параметра:
• r−L («перевод прибора на внешнее управление»), допустимые значения: 0 – автоматический режим управления регулятором (см. п. 8.2.1); 1 – дистанционный режим(управление с помощью ПК);
• r.OUt («выходной сигнал регулятора»), допустимые значения: –1.000…1.000 для
прибора с ВУ ключевого типа; 0.000...1.000 для прибора с ВУ аналогового типа.
8.2.2.2. При записи r−L=1 засвечивается светодиод RS, прибор прекращает регулирование и передает управление пользователю, который, задавая по RS_485 значения параметра
r.OUt, устанавливает задвижку в нужное положение.
8.2.2.3. Для прибора с ВУ ключевого типа в параметре r.OUt, задают количество процентов, на которое нужно переместить задвижку.
Внимание! Не путать с положением, в которое требуется установить задвижку.
Вроде все ясно, но в другой документации (Программируемые параметры ТРМ 212) написано:
2. PV, LUPV , Set.P, O , r.out являются оперативными параметрами, которые постоянно меняются в процессе работы прибора, находятся в ОЗУ прибора. Для этих параметров допускается только их чтение, и они не могут быть записаны через интерфейс.
Прибора под рукой нет проверить не могу. Кто в курсе подскажите пожалуйста.
Вопрос у меня в следующем.
Имеется ли в ТРМ 212 возможность организовать ручное управление положением задвижки (считать текущее положение в процентном виде и записать необходимое)? На ТРМ 212 собран регулятор перепада давления и операторам иногда необходимо работать выше описанным образом.
Выдержка из документации:
8.2.2. Режим дистанционного управления регулятором
8.2.2.1. При дистанционном управлении регулятором пользователь самостоятельно задает требуемый выходной сигнал регулятора с помощью компьютера через интерфейс RS_485.
Для осуществления дистанционного управления регулятором в приборе существуют два оперативных параметра:
• r−L («перевод прибора на внешнее управление»), допустимые значения: 0 – автоматический режим управления регулятором (см. п. 8.2.1); 1 – дистанционный режим(управление с помощью ПК);
• r.OUt («выходной сигнал регулятора»), допустимые значения: –1.000…1.000 для
прибора с ВУ ключевого типа; 0.000...1.000 для прибора с ВУ аналогового типа.
8.2.2.2. При записи r−L=1 засвечивается светодиод RS, прибор прекращает регулирование и передает управление пользователю, который, задавая по RS_485 значения параметра
r.OUt, устанавливает задвижку в нужное положение.
8.2.2.3. Для прибора с ВУ ключевого типа в параметре r.OUt, задают количество процентов, на которое нужно переместить задвижку.
Внимание! Не путать с положением, в которое требуется установить задвижку.
Вроде все ясно, но в другой документации (Программируемые параметры ТРМ 212) написано:
2. PV, LUPV , Set.P, O , r.out являются оперативными параметрами, которые постоянно меняются в процессе работы прибора, находятся в ОЗУ прибора. Для этих параметров допускается только их чтение, и они не могут быть записаны через интерфейс.
Прибора под рукой нет проверить не могу. Кто в курсе подскажите пожалуйста.