PDA

Просмотр полной версии : учёт продукции



yuren
17.11.2009, 16:13
добрый день! приветствую всех жителей сего форума ;)

ситуация такова. есть определённое количество транспортёров с продукцией. примерно 20-30 на одном объекте. объект пока один, в перспективе возможно будет несколько. по кажному транспортёру нужно считать количество за интервал времени. статистика должна собиратся удалённом сервере через интернет. доступ к статистике должен быть через веб.

выбор оборудования покка пал на плк100 и си8 на каждий конвеер, связаных по рс485. или плк100 и мдвв, если можно функции счёта реализовать в плк програмно.

подскажите пожалуйста правильно ли сделан выбор оборудования, и какое програмное обеспечение можно использовать для решения поставленой задачи?

Александр Ч.
18.11.2009, 19:24
я бы поставил мдвв, у него 12 уже счетных входов, с возможностью сброса с плк и 8 управляемых же реле. к плк подключить панель ип320 или сп270. создание веб-реализации -есть тема в рубрике плк на этом форуме

magirus
19.11.2009, 15:17
входы мдвв могут работать как счетчики. 16 бит. т.е если за перид времени не превысит 2^16 то то пожалуста.
а в плк програмно можно организовать почти все....

yuren
19.11.2009, 21:45
а входы плк можно использовать как счётные? теоретически?

lara197a
19.11.2009, 22:29
и практически.

кострома
20.11.2009, 10:52
Добрый день! Подобную задачу у себя на предприятии решили следующим образом:оптические датчики,считающие продукцию завели на МВ110-220.16ДН(16 аппаратных счетчиков 16-ти разрядных с возможностью сброса).МВ110 связали с ПК ,на котором установленна SCADA-в данном случае master SCADA. В SCADA достаточно мощные средства обработки,так-что с данными можно делать что угодно.Доступ через интернет к SCADA не проблема.Надобности в ПЛК не вижу.

Александр Ч.
24.11.2009, 22:25
просто как правило для транспортеров(линий продукции) часто встает проблема , например , автоматизации пуска и останова для смены ассортимента той же продукции при определенном заранее заданном количестве. автономный местный плк вполне сможет решить данную задачу. скаду по езернет-плк можно использовать в качестве задатчика некоторых параметров в плк(реализации иерархии управления в виде допусков и разрешений) и передачи в инет.