при перезагрузке по собаке или по кнопке все выходы переходят во включенное состояние. возможно ли от этого избавится. ато срабатывают все пускатели.

Малышев Олег
30.07.2007, 15:01
пришлите пожалуйста лог загрузки плк. и проект

Филоненко Владислав
30.07.2007, 15:01
поставьте безопасное состояние для выходов в ноль.

Сергей71
30.07.2007, 15:20
вы наверно не правильно поняли.

иногда я не могу по Rs232 соединится с плк. обычно помогает кнопка резет. после нее соединение нормально. но при нажатии резет менее чем на 1 сек щелкают выходные реле. если я забыл на объекте в этот момент выключить автомат, то ужас.
то же происходит если ошибка в программе (зацикливание и тп) и происходит рестарт.

PS Выходные реле срабатывают при рестарте на ПЛК 100 24 К, а на ПЛК 100 24 Р не срабатывают(сегодня проверил).

Anis
19.08.2007, 22:04
То же самое - ПЛК 100 24 К М. При нажатии на кн. сброс кратковременный
импульс 24В на выходах. Правда при ситуации когда используется библиотека NetVarUDP_LIB и сетевые переменные. Безопасное положение-
в ноль. Таргет 2.0-04,CoDeSys 2.3.8.1. Как выйти из положения?