PDA

Просмотр полной версии : нестабильный опрос трм 201



ник-ЧАЙ
14.11.2009, 16:33
такая вот проблемка. 15 штук трм201 связаны с пк через ас3-м через витую пару. линии связи метров по 5-10. пока подключено не более 5 шт. , даже на самых длинных "хвостах", все отображается ок. подключаем 6 (шесть) и более появляется проблема- периодически пропадают данные - одно измерение проходит, затем прочерки(сообщение- информация отсутствует), через какое-то время опять измерение есть. используется версия скады 1.2.
пробывали играться с скоростью обмена, с временем опроса, с подбором резисторов. толку мало. трмы все с одной прошивкой, с одной партии. всего четыре подобных проекта (20 трм201, 12 трм201 и, наконец, 15 трмов). везде одна и та же проблема... что делать??? и кто виноват?

Малышев Олег
15.11.2009, 09:21
возможно, что два прибора могут иметь один адрес. т.е. внимательно посмотрите тип адресов. типы адресов должны быть одними а адреса различаться.
по опыту работы с длинными линиями связи и большим количествам приборов (28 мдвв, 1 км) получилось, что нужно поставить правильное сопротивление и терминирующие резисторы.

v_vag
25.11.2009, 07:50
очень похожая ситуация. периодически пропадает связь с прибором, появляется сообщение - прибор не найден. прибор трм138, версия по 1.2, связь с прибором по радиоканалу. замечено, что влияет только выключение программы Opm, причем остановка процесса ничего не дает, а вот выключение программы, причем на 3-5 и более секунд(видимо, когда освобождается сом-порт), и последующий запуск программы восстанавливает связь нормально. кто-нибудь поскажет, что можно попробовать? программа лицензионная. может, все таки, антенная связь виновата? почему же тогда перезапуск программы помогает?

sharz
30.09.2014, 12:34
Такая же проблема. "периодически пропадают данные - одно измерение проходит, затем прочерки"
Поменял канал связи на Wi-Fi. До этого все стабильно работало на модемах 433 мгц на этих настройках.

Как решить проблему?