Dreamer
14.11.2009, 16:16
Нужна помощь
ПЛК100-24-Р-М,прошивка 2.10.5 и таргет 2.10.5
Перечитывал про конфигурирование МУ,МВ и МДВВ и подключение их к ПЛК,кучу тем про эти проблемы(это чтобы не намекали про RTFM)
Всё делал по этому типу:
1)добавление модбас мастер,замена 232 на 485,протокол RTU
2)добавление универсального modbus device, адрес слейва выставил 32(как и на МУ110)
3)добавил register input module
register address 51
команда 0х04
проект прилагается
не вижу входа, коч_убей
Наверняка какая-то мелочь где-то зарылась...

Кирилл Валюнин
14.11.2009, 22:28
проект не прикрепили

Dreamer
15.11.2009, 14:32
сорри, упустил.

Илья Кареткин
15.11.2009, 21:47
во-первых, у модуля совсем не Modbus RTU протокол;
во-вторых, скорость не 115200..

Dreamer
16.11.2009, 14:22
действительно, 57600 стояло у модуля ввода.но на плк скорость отображается как 11520 почему-то.но зато всё видится.спасибо!

Dreamer
16.11.2009, 14:24
к тому же перепутал му и мв.конечно входы мв пробовал прочитать.