Просмотр полной версии : как читать входы сми1?



smokin
11.11.2009, 16:28
здравствуйте,необходимо добавить входные сигналы в плк110-32 за счет панели сми1. панель слейв, плк-мастер, протокол модбас как сконфигурировать панель и плк чтобы читались входы панели?

Илья Кареткин
15.11.2009, 12:17
здравствуйте. обращение к дискретным входам панели сми1 в режиме Slave описано в пункте 5.4 документа "руководство пользователя. конфигуратор сми1".

как это выглядит в конфиграции плк, см. рисунок.

Алексей Дмитриев
27.10.2010, 01:13
а тоже самое для плк63 можно? с примерчиком программы, только работающей, а то че-то не получается.

Николаев Андрей
27.10.2010, 11:00
С ПЛК63 так не получится - необходимо реализация через библиотеку ModBus.Lib
В ней же видны состояния обмена для анализа ошибок.

Алексей Дмитриев
27.10.2010, 12:40
С ПЛК63 так не получится - необходимо реализация через библиотеку ModBus.Lib
В ней же видны состояния обмена для анализа ошибок.
Собственно так и делаю:cool:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9042
Причем интересно, что когда меняю адрес регистра 40 (дискретные входы) на 8 (первый параметр редактирования), все работает нормально без задержек!:confused:

Николаев Андрей
27.10.2010, 16:39
присылайте проекты.