PDA

Просмотр полной версии : программирование мпр51-щ4 на пк



Апрель
11.11.2009, 10:06
используем в производстве колбасных изделий и др. терморегуляторы мпр51. периодически приходится эти приборы программировать (как в процессе работы, так и при установке нового прибора), что вручную делается очень долго, мудрено и неудобно.
в то же время программа-конфигуратор позволяет программировать за минуты, переносить программы с одного прибора на другой, сохранять их...
в перечне комплектации прибора указано, что <<дополнительно поставляется кабель для программирования мпр51-щ4 на пк>>. поиск информации об этом кабеле на сайте выдает только приведенную выше фразу и больше ничего и нигде нет (да, еще встречается строка в каталоге оборудования).
в тоже время о других дополнениях к приборам Owen информации много (например о резистивном делителе рд 10 - и фото с описанием, и электросхема с номиналами резисторов, и рэ, и сертификат).
если свободно распространяется программа-конфигуратор для мпр51, то почему скрыта информация об обязательном элементе - кабеле для программирования на пк?
ведь при приобретении любого сложного оборудования (того же пк) обязательно комплектуются все небходимые кабели, шнуры и пр.
если кто-то из пользователей имеет указанный кабель, прошу сообщить его схему и номиналы на лс, ведь конструктивно он же не сложнее упомянутого рд10.
а магазина Owen поблизости нет, приобрести кабель нет возможности...

Папулов Сергей
12.11.2009, 09:56
здравствуйте.
информация эта не скрыта, выкладываю распайку кабеля.1625
Вот тут (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=357&highlight=%CC%CF%D051) идет параллельное обсуждение...

Апрель
12.11.2009, 10:30
большое спасибо за ответ и схему распайки кабеля.
но как следствие возник попутный вопрос - разъем Xp2 должен соединяться с разъемом мпр51 на 30, 31, 32 и 33 контакты, но какие куда конкретно - неясно. прошу уточнить, если есть возможность, потому что наши компьютерщики также засомневались без информации о "внутренностях" мпр51.
и еще: разъем Xp1 - для Lpt или Com портов пк ("мама" или "папа")?

Апрель
12.11.2009, 11:41
уважаемый сергей! последовал по вашей ссылке (кстати, поиск форума об обсуждении темы умолчал), подробно всю полемику по теме изучил.
но там остался так и не выяснен вопрос о подключении 31 и 32 контактов мпр51 к кабелю. другие вопросы сняты.
спросить больше не у кого, так как там тема давняя и, видимо, уже закрыта (пользователей более нет).
может быть вы все-таки уточните? очень прошу...

Папулов Сергей
12.11.2009, 13:17
там все по порядку..
контакт 1-2 на 30 клемму
контакт 3-4 на 31 клемму
контакт 5-6 на 33 клемму
контакт 7-10 на 34 клемму.
разъем для лпт, конечно папа.

Апрель
12.11.2009, 22:53
большое спасибо за консультацию! будем изготавливать...

Апрель
15.11.2009, 00:22
возник вопрос по программированию мпр51 и чтобы не начинать новую тему решил задать его здесь.
пока не изготовил кабель для программирования на пк решил пару программ ввести вручную. и столкнулся со странным поведением прибора.
дело в том что после разбивки памяти прибора на 20 25-шаговых программ программирование в уровне L1 не позволяет пронумеровать программы по порядку 1, 2, 3, 4 и т.д.
после первой программы предлагается 4-я, затем 7-я и т.д. тройками до 58 номера вместо 20-и. программировал эти приборы десятки раз, а с таким поведением прибора столкнулся впервые. конечно можно было бы принять его условия, но все-таки что это означает и что еще можно ожидать?

Александр Ч.
23.11.2009, 19:31
принесенный с хранения (3-6 мес) мпр51 никак не "желал" выдать собственную прошивку конфигуратору в пк. подача 220в питания прибору на несколько минут ( предварительно отключив кабель программирования) сделал его более покладистым - "общение " стало значительно дружественнее.
и главное кнопочку "прог" при чтении и записи не забывать нажать.

ewg2010
12.03.2012, 17:22
Кто подскажет? Как определить исправный ли вход КЗР1, 2 на регуляторе - не калибруются?! ( делаю все по инструкции ).

magadan38
14.02.2017, 06:00
там все по порядку..
контакт 1-2 на 30 клемму
контакт 3-4 на 31 клемму
контакт 5-6 на 33 клемму
контакт 7-10 на 34 клемму.
разъем для лпт, конечно папа.

а на клемму 32, какой контакт подключать?

magadan38
14.02.2017, 07:13
а на клемму 32, какой контакт подключать?

X200881
16.10.2017, 09:25
Скажите пожалуйста, можно ли залить прогу в прибор не через LPT, а через rs485 (в приборах с оным)?:confused: