Просмотр полной версии : плк150_ацп
плк150. можно ли уменьшить время опроса аналоговых входов, пожертвовав точностью?
Филоненко Владислав
09.11.2009, 15:05
да, оставив 1 вход.
Спасибо за остроумный ответ.
Но я почему спрашиваю?
В контроллере применен АЦП AD7792 с программируемым временем готовности информации (за счет ухудшения фильтрации, естественно):
Update rate: 4.17 Hz to 500 Hz
И если бы ОВЕН предусмотрела способ корректировки этого времени, то диапазон применения контроллеров, вероятно, увеличился бы. Так может ОВЕН это предусмотрела?
Малышев Олег
10.11.2009, 18:27
проблема несколько сложнее, т.е. нужно учитывать
1) время переключения между каналами
2) время на настройку + измерение
3) включенный фильтр 50 гц
так что измеритель может быстрее измерять только один канал
Филоненко Владислав
11.11.2009, 11:11
основное время - это время на переключение каналов, перестройку ацп, заливику калибр. коэф. для этого состояния ацп.
500 гц - цифры даны для непрерывного режима работы ацп, что возможно только при работе с одними настройками (например усиление).
после любой команды ацп пересбрасывает оцифровку и новый отсчет появится не ранее 3-х периодов отсчета.
т.е. если отключить мультиплексор, задать 1 раз настройки и отказаться от периодической калибровки - да, можно существенно поднять скорость опроса.