здравствуйте!

решили приобрести прибор сау-м2. после прочтения инструкции возникли следующие вопросы:

подключаю прибор по первой схеме: датчик в колодце и датчик в баке. вопросы - что произойдет при срабатывании сигнализации "блокировка" (осушение колодца ниже уровня)? произойдет ли после наполнения колодца перезапуск насоса?
зачем в колодце нужен датчик с двумя рабочими электродами разной высоты? ведь контролируется только осушение колодца?
входят ли электроды в комплект поставки?

спасибо!

Зоя
27.07.2007, 13:57
здравствуйте,
для защиты насоса от сухого хода нужно установить длинный электрод в колодец. при осушении длинного электрода (т. е. электрода нижнего уровня) датчика скважины реле «насос» выключается, что приводит к блокировке работы насоса. на лицевой панели прибора при этом включается светодиод «блокировка». как только вода поднимется выше длинного электрода и поступит сигнал на заполнения бака, так насос снова включится.
электроды в комплект не входят.

Darland
27.07.2007, 15:29
Получается, что как только вода поднимется до уровня электрода в колодце - насос сразу включится, откачает воду до осушения электрода и выключится, что произойдет очень быстро. Таким образом насос будет постоянно включаться и выключаться. Это нормально? :confused:

А электроды у Вас приобрести можно?

Зоя
27.07.2007, 15:40
Очень быстро это сколько по времени? какое у Вас расстояние между нижним и верхним уровнем?
Электроды приобрести можно. Описание на них здесь:
http://www.owen.ru/device/92594718

Darland
27.07.2007, 16:00
Наверно я не совсем правильно понял Вас! :)

Скорее всего имелось ввиду следующее:


для защиты насоса от сухого хода нужно установить длинный электрод в колодец (Нужно установить трехэлектродный датчик в колодец и отрегулировать длинный электрод до уровня насоса). при осушении длинного электрода (т. е. электрода нижнего уровня) датчика скважины реле «насос» выключается, что приводит к блокировке работы насоса. на лицевой панели прибора при этом включается светодиод «блокировка». как только вода поднимется выше длинного (короткого) электрода и поступит сигнал на заполнения бака, так насос снова включится.


В такой редакции будет правильно?

Зоя
30.07.2007, 10:44
автоматическое заполнение резервуара:
когда уровень жидкости в резервуаре (баке) доходит до нижней отметки, на которой установлен длинный электрод датчика бака, резервуар автоматически заполняется до верхнего уровня, на котором установлен короткий электрод датчика бака.
таким образом, если у вас вода в колодце выше длинного электрода (т.е. нет "сухого" хода), и вода в баке дошла до нижнего уровня (до длинного электрода), то насос включится.