Здравствуйте не удается подключить ПИД регулятор из библиотеки ОВЕН при заливки программы всплывает окно :
#2002:2000.1.5 22:11:28# 6 Module not initialized Error! Device Id=200 not initia,
На входе из датчика выдает значение : 2,909763е+038.
Может неисправен датчик?

Малышев Олег
07.11.2009, 11:27
Прошивка, таргет, библиотека от какого числа? Что за плк? Для определения исправности можно и нужно использовать DECODE_FLOAT

ASTOR
07.11.2009, 11:46
Прошивка 2.05.7 target 2.02 ПЛК 150 ИL
Как использовать DECODE_FLOAT и где оннаходится?

МИХАИЛ
07.11.2009, 11:52
Декодирование ошибки измерителя (DECODE_FLOAT)
При преобразовании сигналов от входных датчиков ОВЕН ПЛК150, а также от приборов ОВЕН в числовой код в некоторых случаях возможно появление ошибки. Код ошибки передается специальным числом вместо измеренного значения. Блок анализирует переменную на входе VALUE и на выходе разделяет значение и код ошибки. Анализ кода ошибки позволяет определить причину появления проблем. Эта информация может использоваться для автоматической остановки работы системы регулирования или оповещения персонала.
Библиотека ОВЕН
функциональных блоков
управления и регулирования
ftp://78.107.137.186/CoDeSys/bibl/PID_Regulators_v2_0.zip
ftp://78.107.137.186/CoDeSys/PID_regulators.zip

Flomaster
09.11.2009, 02:42
Прошивка 2.05.7 target 2.02 ПЛК 150 ИL
Как использовать DECODE_FLOAT и где оннаходится?

У Вас версия таргета не соответствует версии прошивки, от этого и появляется сообщение. Вам нужна версия таргета 2.05.

ASTOR
09.11.2009, 11:02
изменил прошивку на 2.10.5 и таргет 2.10 сообщение об ошибки осталось и что это за ошибка ?

DARNER
09.11.2009, 15:18
у меня такая фигня появлялась когда при включении ПЛК150 с подключенным к нему ИП320(мастер) через RS232Debug.
Приходилось вытаскивать кабель ИП-ПЛК из этого разьема, включать ПЛК, а потом уже подключать ИП320.

Nut
10.12.2009, 09:49
тоже самое было. при заливке писало такую же ошибку. решил так: панель и контроллер должны быть уже связаны в момент заливки проги в контроллер. техподдержка этого не знала )))

Николаев Андрей
10.12.2009, 09:56
тоже самое было. при заливке писало такую же ошибку. решил так: панель и контроллер должны быть уже связаны в момент заливки проги в контроллер. техподдержка этого не знала )))

Удобно сваливать нежелание изучать документацию на техподдержку :)
Данная ошибка сообщает о том, что порт Debug инициализирован для работы с CoDeSys.
А кабель для панели надо вставлять в данный разъем ни при заливке программы, а до включения питания контроллера - по тому как именно в этот момент порт инициализируется на работу с CoDeSys или со стандартным устройством RS232 - панель или каким либо еще...
Различие КС1 и КС2 сами посмотрите? :)