Просмотр полной версии : размещение приборов в шкафу с контакторами



Serg_g
27.07.2007, 11:10
сегодня почитал журнал "аип", и там увидел фото шкафа управления, собранного на овенах, и состоящего из 2 отдельных шкафов. принципиально аналогичные системы ранее собирал в одном конструктиве (на базе омрон и сименс), да и на фото видно, что проблем с местом не ожидалось. вспомнились слова из "матчасти" овен о рекомендациях не размещать приборы овен вблизи силового оборудования. хотелось бы поподробнее узнать о реальной необходимости выделения отдельного шкафа для приборов овен, или требоваиях по постранственному разнесению приборов и силового оборудования.
т.к. часто нужно поставить, например, индикатор-регулятор и т.д. в шкаф, например, 300х400, в котором установлен пускатель-реле-бп-и т.д. (например, локальное управление миксером 3квт, и регулирование температуры и уровня через насос 3квт и задвижку), то насколько это действительно будет проблемой?

Сергей Бондаренко
28.07.2007, 09:04
все рекомендации на этот счет следует смотреть в руководствах на сами приборы, они там есть. а что касательно размещения приборов в одном шкафу, так так сами делаем и все где мне приходилось видеть... при указанных вами параметрах нагрузки проблем с приборами не возникало. если нагрузка мощная то рекомендуется ставить шунтирующие Rc-цепочки на контакторы (здесь где на форуме была тема уже посмотрите поиском), это рекомендуется делать при наличии любых электронных приборов в шкафу, особенно плк.