Просмотр полной версии : Как управлять выходными элементами модуля МДВВ-Р?



Борис Николаевич
06.11.2009, 06:28
А вопрос такой, кто-нибудь работал с модулями МДДВ-Р через скаду компании "АРЕВА", точнее PACiS.
Устройства МДВВ-Р фирмы "ОВЕН" успешно подключены по протоколу MODBUS RTU, с них удается считывать состояние как по входам так и по выходным элементам, однако никак не могу послать управляющую команду на выходной элемент?
Формат посылки для выходного элемента №8 такой:
mapping address: 7;
bit number: 9 (1000000000(bin)=512(dec));
function: 16 (для записи, как рекомендует инструкция на протокол MODBUS).
Нет возможности передать конкретное число в указанный регистр, как указано в инструкции. Жду ваших предположений!

МИХАИЛ
07.11.2009, 11:34
http://www.terring.ru/files/TerringModbus.html попробуйте этой утилитой, или найдите в инете программу просмотра обмена по COM порту и посмотрите, что выдает СКАДА, и что выдает МДВВ, а дальше анализ.