PDA

Просмотр полной версии : помогите найти решение с УКТ38



is_1
05.11.2009, 17:45
Данные с датчиков поступают на УКТ38 и эти данные необходимо передать на растояние и вывести оператору. Установка компьютера проблематично, необходимо простое компактное решение(панель оператора, показывающее устройство)

Илья Кареткин
06.11.2009, 16:20
о каком растоянии идёт речь?
В любом случае вам нужно преобразовать и интерфейс и протокол с помощью ОВЕН АС2-М.
Затем можно по средствам RS485 (до 1200м) или для больших растояний, с использованием средств удаленной диспетчеризации (например, gsm-модемов ОВЕН ПМ01), подключить прибор к панели оператора, например ОВЕН ИП320.
В случае работы с модемами на стороне оператора необходим ОВЕН ПЛК.

is_1
06.11.2009, 21:10
речь идет о передаче до 50 метров с 5 этажа цеха на 1. Необходимо просто продублировать данные на 1 этаже. Протоколировать пока нет нужды. Просто видет чтобы владеть ситуацией на 1 этаже, что происходит на 5.
"подключить прибор к панели оператора, например ОВЕН ИП320" - может ли панель обращаться к прибору и запрашивать данные. И еще одно - возможно ли расширить систему в дальнейшем, чтобы на панель вывести несколько укт38?
Зарание спасибо за ответ и помощь

Александр Ч.
17.11.2009, 22:55
запускал панель ип320 с тремя мва и одним мдвв. т.е. 24 аналоговых измерения, 12 дискретных счетных входов со сбросом с панели и управление вкл/выкл на 8 реле. естественно было использовано несколько экранов в ип320.

Александр Ч.
24.11.2009, 21:00
что же касается подключения укт 38 и ип 320 напрямую, то скорее всего не получится. укт 38 не имеет интерфейса модвас, с которым только и может работать ип320. тогда остается:
(укт38---ас2м) х кол-во--по 485(овен)--плк100--по 232(модвас)--ип320

Дмитрий Егоренков
25.11.2009, 10:58
в ас2м есть модбас

Александр Ч.
29.11.2009, 21:05
согласно инструкции не все приборы овен с токовой петлей в полном объеме поддерживают преобразование в модбас при помощи ас-2м. в руководстве по эксплуатации есть таблица по допустимым версиям прошивки.
что касается протокола овен, то его конечно же поддерживают все. это к вопросу о возможной замене, к примеру, прибора, т.е. другой точно такой же укт38 может и не обеспечить норм. передачу данных.

Ельцов Андрей
29.11.2009, 22:42
согласно инструкции не все приборы овен с токовой петлей в полном объеме поддерживают преобразование в модбас при помощи ас-2м. в руководстве по эксплуатации есть таблица по допустимым версиям прошивки.
что касается протокола овен, то его конечно же поддерживают все. это к вопросу о возможной замене, к примеру, прибора, т.е. другой точно такой же укт38 может и не обеспечить норм. передачу данных.

Если не секрет. Где Вам удалось узреть в РЭ, что АС2-м не поддерживает modbus для некоторых прошивок приборов.:) Насколько мне известно, если АС2-м поддерживает прошивку прибора, значит поддерживает и modbus. Если не поддерживает, значит это БАГ. Если БАГ, значит будем исправлять...

Александр Ч.
30.11.2009, 23:19
с подобными багами не сталкивался.
в инструкции-"для ранних прошивок"(адреса ячеек памяти отдельных параметров могут отличаться от приводимых в документации).
завтра же возьму и подключу укт38 к ип320. надеюсь у меня он не прошлого века.

Александр Ч.
04.12.2009, 21:39
ура! заработало! пока подключил укт38-щ4 через ас2-м(модбас) к мастер скаде демо-версии(32), через орс-овен-модвас. снято 4 переменных значений температуры. формат флоат,9600,инпут регистр, с адресов 80,82,84,86..... . в скаде температура с одним знаком после запятой, как и на индикаторе укт38. осталось тоже но с ип320-мастером.

Александр Ч.
10.12.2009, 00:33
подключен укт38 через ас2м к ип 320 по модбас. настройки ас2м оставлены без изменения. отличие заключается в адресах "регистров" 4х - для температуры: 80, ... 87; уставки: 88,...95; дельта: 96,...103.
все переменные -целые(нет галочки в строке флоат), "знак" только для температуры и уставок. обязателен 1 знак после запятой для всех.
панель естественно мастер и на двух экранах вполне умещаются все 24 значения плюс номера каналов.
изменить уставку или дельту с панели не удастся(хотя и очень хочется).
вероятно вышеозначенное различие в адресах и имелось в виду в руководстве пользователя.
думаю что и несколько укт38 для ип320 -не проблема, сколько у нее еще экранов свободно?

Илья Глан
11.12.2009, 11:13
а в чем, собственно, вопрос? что не получается?

Александр Ч.
11.12.2009, 22:21
как раз пишу, что приборы укт38, мпр51 и др. с токовой петлей при помощи ас2-м можно интегрировать как в среду верхнего уровня , так и в панели отображения-индикации. не сразу конечно-инструкцию все таки надо читать.
т.е. связка укт38-ас2м-ип320 стабильно работает.

is_1
15.01.2010, 11:04
Здравствуйте!
Был в отпуске, сейчас начал заниматся подключением связки:
укт38-ас2м-ип320+трм200.
Сразу придупреждаю-чайник!
С конфогурированием панели разобрался. Не могу понять как задается регистр на отображения данных, к примеру, с трм200 или с ас2м? Тоесть на панели мне необходимо задать регистр для связи с трм200 и отображение 1 канал: 0х0001 hex (согласно паспорта трм200), как это сделать в панели?
Подскажите как работать с регистрами.

Александр Ч.
20.01.2010, 16:20
трм200 д.б. с протоколом модбас. пока не пробовал.

по укт38 адреса модбас приведены в описании на ас2м, и идут по порядку 0х0080(1 канал),0х0081(2 канал) и т.д.(аналогично трм200-0х0001,0х0002 и т.д.).

соответственно в панели для каждого "регистра-индикатора" отображения температуры прописываем в строке
номер регистра [4х] [80(81,82....) ], число регистров [1], формат десятичный дес.

не забывая конечно указывать адрес самого устройства, например ас2м, прописанного там через конфигуратор с рс. а для этого понадобится еще и ас3м. в принципе адрес ас2м по умолчанию 16, как и прочие параметры обмена по умолчанию есть в описании на ас2м. но может и не совпадать.

вложение сделал вроде..

is_1
22.01.2010, 00:42
Спасибо, все у меня получилось.
Подключил ип320-ас-2м-укт38. Единственное, в настройках ас2м под укт38 написано(float32): 1 канал-0х80, 2 канал-0х82, 3-0х84,4-0х86,5-0х88, 6-0х8А, 7-0х8В, 8-0х8С. А у нас получилось:80-87. Обьясните, что не так.
Нужна помощь!!!!!
Как мне перевести трм200 в протокол модбас. По умолчанию:овен
В ас-2м был диск с конфигуратором, в нем можно задавать типы протоколов для обмена. Сейчас у меня ас3 и сегодня привезли ас3м, но там нигде не было диска с конфигураторами. Если они есть, пожалуйста скинте кто-нибудь (e-mail: i_zobov@inbox.ru), не могу из-за этого закончить работу. Или подскажите чем можно поменять протокол.

Александр Ч.
25.01.2010, 16:08
У приборов ТРМ 200-ой серии(с Modbus) изменение типа протокола осуществляется из папки CONN программируемых парамеров с передней панели. Там же адрес и параметры сети. После изменения требуется пересброс питания.
Подключил ТРМ201 к СП270 по Modbus RTU. Согласно краткой инструкции на ТРМ201:в панели-регистр чтения(измеренная величина)-4х0001-word-DEC-1 знак после запятой; - -регистр чтения/ввода(уставка)-4х0002-word-DEC- 1 знак после запятой; - -регистр чтения(мощность 0%,100%) - 4х0004-word-unsigned-1 знак после запятой.
Можно считать регистр статуса(обрыв датчика, реле вкл/выкл, ошибка процессора ErAd64) адрес в панели 4х0000, и при помощи динамического текста выводить соответствующие сообщения.

is_1
26.01.2010, 00:49
Такой еще вопрос:
Немогу настроить график на ип320. Задаю в графике регистр с укт 38 например 4х81, макс значение, кол-во точек и тд. И ничего не получалось.

is_1
26.01.2010, 00:50
У приборов ТРМ 200-ой серии(с Modbus) изменение типа протокола осуществляется из папки CONN программируемых парамеров с передней панели. Там же адрес и параметры сети. После изменения требуется пересброс питания.

У меня на ТРМ200 в папке conn: только
1. Скорость
2. Длина адресса: 8 или 11
3. Адресс
4. Время отклика
И все, а раздела prot нет(((((((

Александр Ч.
27.01.2010, 20:35
1. Ип320 строит график только в режиме реального времени-встали на экран с графиком-начинает чертить кривую.
Не забыть про 1 знак после запятой? реальное значение на порядок выше!!!

2. Нет модбас

is_1
28.01.2010, 09:53
1. Ип320 строит график только в режиме реального времени-встали на экран с графиком-начинает чертить кривую.
Не забыть про 1 знак после запятой? реальное значение на порядок выше!!!

Подскажите: для отображения графика я задал регист 4х81 для чтения с укт38, затем макс и мин значение, один знак после запятой. Когда запускаю график на панели, у меня он строит линию паралельно оси х, по макс. значению (кол точек у меня 2, время 5с). Пробывал разные значения - ничего.

Александр Ч.
03.02.2010, 22:43
1. Количество точек лучше 50-100 (см. кол-во точек в описании панели ...х... по длине), время лучше 10-20 сек-нагляднее будет.
2. В параметрах графика нет кол-ва знаков после запятой, значит макс нужно выставить на порядок больше.