Просмотр полной версии : ПЛК 150 + МВА8



Sunnytommi
04.11.2009, 08:53
Делаю все по инструкции, для модбаса аси 2 пробывал по овену связвть
в овен(мастере) пишет последняя ошибка 81.
это ошибка пропадания питания? или как.
ну и естественно значения с первого входа МВА нету
И второй вопрос при конфигурировании МВА 8 обязательно, ставить джампер? в инструкции туманно написано что он нужен если связаться не можеш с контроллером.

Николаев Андрей
05.11.2009, 10:01
Господа - начинаем читать документацию...
1. Для конфигурирования МВА8 перемычки не нужно трогат. Перемычка Jp2 ставится только в одном случае - переход на заводские параметры (если Вы не знаете параметров модуля)... После конфигурирования прибор необходимо перезагрузить - передернув питание. Об этом четко написано в РЭ на МВА8...
2. Ошибки ПЛК так же описаны в документе PLC Config... В том числе 81. Ошибка означает некорректный ответ. Причина в настройках обмена, или в том, что Вы не перезагрузили МВА8

Sunnytommi
05.11.2009, 12:24
По протоколу овена получилось считывать данные входов. по мод басу ни как ни выходит. По этому и открыл эту тему.что то ускользает от взгляда.
А теперь две интерестные вещи(для меня интерестные)
1. Меняю протокол связи на модбас ascII записываю данные в мва , пребрасываю питание, захожу в коде сис и вижу что в модбас мастере моя любимая ошибка 81. Добавил овен мастер данные читает через раз с ошибкой 81. Вывоводы:
1 читать пробывать читать, и сдесь глупых вопросов не задовать.
2 Получается что мва в сетевых настройках стоит протокол овен?
захожу в конфигуратор, соединился - prot = modbas ascII - протер глаза не помогло.
Убираем первый мастер модбаса по овен мастер работает.
2 пока методом тыка пыка, на тыкал в конфигураторе что то, первые три сетевые настройки стали, не редактируеммыми, при попытки смены на редактируемые вылетает окно запроса пароля. я пароль не ставил и не менял. вывод надо спросить где взять пароль.