PDA

Просмотр полной версии : счётчик СИ-8



SlipEFR
03.11.2009, 19:33
подскажите пожалуйста,подключил счётчик импульсов СИ-8 и оптические датчики,мне необходимо импульсы от датчиков пересчитать в метры.Как правильно произвести расчёт и какими параметрами произвести корректировку измерения.

Кирилл Валюнин
04.11.2009, 02:10
Необходимо использовать параметры :р(делитель),f(множитель) . Группа параметров С. То есть, если на один импульс приходится 2 метра сырья ,то в множителе ставите значение 2, получая тем самым, уже количество единиц материала.

maksimov
14.11.2009, 18:59
И не забудьте настроить постянную времени входного фильтра tc. В противном случае возможны ложные срабатывания или "недосчет" на высоких скоростях.

tyrin
22.04.2011, 18:44
Не могу разобраться как настроить на "счётчик времени наработки оборудования". Помогите.

Александр Ч.
25.04.2011, 09:21
Счетчик времени считает когда включен СИ8.Настраивается только формат времени

Сергей Чекулаев
25.04.2011, 09:27
Не могу разобраться как настроить на "счётчик времени наработки оборудования". Помогите.

Для этого нужно изменить следующие параметры:

inP=6
ind=3
Dir1=3
Dir2=3

Замыкание входа 2 приводит к блокировке счета времени (пауза), замыкание входа 3 приводит к сбросу времени нарабоки.