PDA

Просмотр полной версии : сколько РАЗДЕЛЬНЫХ выходов у ПЛК110-60



dbkrasn
31.10.2009, 13:57
Поспорил на другом форуме с человеком на тему

сколько РАЗДЕЛЬНО управляемых выходов у ПЛК110-60. В документации написано про 24 реле, объединенных в 10 групп. Позвонил местному дилеру (Н.Новгород) - он утверждает, что каждый из 24 выходов управляется НЕЗАВИСИМО от остальных.

А с другой стороны мне говорят, что там всего 10 реле, а выходные контакты (числом 24) сгруппированы по схеме 1+1+1+1+2+2+4+4. То есть на самом деле выходы DO21-DO24 включаются-выключаются одновременно, и иметь например DO21 включенным а DO22 выключенным ну никак нельзя.

Прошу помощи у коллективного разума - кто прав?

Дмитрий Артюховский
31.10.2009, 23:15
а вроде релейного выхода то и нету... 24 транзисторных выхода, для экономии клемм, объединены в несколько групп - эмиттерами. Вроде между группами есть изоляция. Комбинация напоминает приведенную... точнее смотрите в мануале. Управлять можно каждым выходом в отдельности, но для первых 4 может потребоваться специальный подпрыг... Да, и быстродействие выходов очень разное ))))

dbkrasn
31.10.2009, 23:19
а самому документацию почитать слабо? (подсказка: ПЛК110-220.60.Р-Х - там в конце и картинки есть)

но все-таки хотелось бы инсайдеров послушать

Филоненко Владислав
01.11.2009, 09:09
КАЖДОЕ РЕЛЕ - независимо. Это аксиома.
А для ключей есть несколько групп с общей землей.

dbkrasn
01.11.2009, 09:29
Во! спасибо

но все же еще раз (торможу с утра) - на ПЛК110-60 я могу иметь одновременно состояние "выключено" на DO23 и состояние "включено" на DO24 - правильно?

Дмитрий Артюховский
01.11.2009, 12:32
а самому документацию почитать слабо? (подсказка: ПЛК110-220.60.Р-Х - там в конце и картинки есть)

но все-таки хотелось бы инсайдеров послушать

чудо в перьях! если сам умеешь читать мануалы, то откуда вопрос возник? а тебе выдают информацию, написанную мелким почерком на 80 странице паспорта... о которой даже не все в тех. поддержке знают

Николаев Андрей
01.11.2009, 13:42
1. Если в документации указано 24 или 8 или 2 выходных элемента - значит контроллер имеет ровно такое количество независимо работающих выходов.
И только клеммы выходов могут быть совмещены (общая клемма минуса) для экономии клемм.