PDA

Просмотр полной версии : Неисправности прибора ТРМ 202



мастер
10.10.2009, 10:36
Уважаемый ОВЕН.
Приобрели большую "кучу" ТРМ 202 с прошивкой ТРМ 202.V.02.0025. Наблюдается проскакивание "нулей" при замере температуры. Случайно, на форуме обнаружил сообщение модератора Kirill от 07.11.2008г. с подверждением наличия данной неисправности в данной прошивке и заверениями о создании новой прошивки " на следующей неделе". Прошёл почти год.
Хотелось бы понять: как попали к нам приборы от 2009 года с "косячной" прошивкой, и чё теперь делать?
Люди, чё деетца то!? ТРМ 212-косяк, ТРМ202-косяк. Ну вы, блин даёте!!!
мастер

rish
22.10.2009, 14:50
... и чё теперь делать?
по-моему, лечится выставлением периода опроса ну хотя бы 1 с
(не выбирать "непрырывный опрос")
вариант перепрошивки в сервис центре точно поможет.

Maximus
22.10.2009, 15:21
совершенно верно. ставьте период ороса 1 сек. и все.

мастер
26.10.2009, 07:11
совершенно верно. ставьте период ороса 1 сек. и все.

Если бы! У меня период опроса по температуре- 1 минута. И тем не менее.
Научите лучше перепрошивать в "домашних условиях".

Коромыслов
30.10.2009, 16:44
У меня мазутная горелка Ecostar с терморегуляром ТРМ 202, в автоматическом режиме происходит кратковременное включение и отключение горелки постоянно, какая неисправность может быть? Как это устранить?

мастер
30.10.2009, 17:20
Уважаемый господин Коромыслов.
А какая у Вас прошивка, если 25-я, то Вы похоже влипли. У меня то же самое, пройдитесь по форуму слегка вниз

Коромыслов
30.10.2009, 17:47
А есть какие нибудь аналоги данного прибора? Без косяков...

Коромыслов
30.10.2009, 18:15
Уважаемый господин Коромыслов.
А какая у Вас прошивка, если 25-я, то Вы похоже влипли. У меня то же самое, пройдитесь по форуму слегка вниз

Да уж, как менять период опроса на 1 сек, и поможет ли это?

мастер
01.11.2009, 08:31
ТЕХПОДДЕРЖКАААА!
Чего молчим загадочно? Чё нам бедным делать то?

Maximus
09.11.2009, 18:31
1. прошить трм202 в домашних условиях нельзя.
2. попрошу не применять высказываний типа "влипли" и т.п.
3. 99% вопросов связанных с некорректным поведением приборов по необъяснимым причинам связанны с условиями эксплуатации. в частности могут играть роль электромагнитные помехи.

мои рекомендации: уменьшение влияния помех на прибор.
- экранирование линий датчиков
- заземление экранов
- использование сетевых фильтров, ферритовых колец
- проверка на продольные пересечение линий связи приборов с мощными силовыми кабелями и.т.д.

прошивка ...25 тут непричем!

мастер
10.11.2009, 07:17
уважаемый максим.
позвольте с вами не согласится!
при замене трм 202 с прошивкой 02.0025 на прошивку 03.0002 все "скачки" на ноль исчезли.
а что касается выражений, то вы считаете, что приобрести 15 штук трм 212 и 16 штук трм 202 с "косяками" в прошивках это не влипнуть?!
давайте лучше не "ссориться", а совместно работать над улучшением вашей, вобщем то неплохой продукции.