PDA

Просмотр полной версии : Opc



Rand0m
25.07.2007, 15:11
хочется узнать когда в опс сервер добавят поддержку мдвв ?
а то очень нехочется дискретные датчики садить на мва

Дмитрий Егоренков
01.08.2007, 14:33
Opc-сервер с поддержкой мдвв будет выпущен через две недели.

Rand0m
07.08.2007, 12:47
Opc-сервер с поддержкой мдвв будет выпущен через две недели.

Замечательно. Ждемс... :)

dmmm
07.08.2007, 13:02
Здравствуйте.
Есть прибор ТРМ101. Версия прошивки прибора по паспорту V02.0021 (в списке ОРС сервера только 02.0020). При работе с конфигуратором ни каких проблем не возникает.
Однако ОРС-сервер с прибором не общается (ни запросов в устройство, ни соответсвенно ответов), ОРС подключен к Мастер Скаде. Сом-порт свободный и поток должен быть. Все настройки связи сделаны.
Версия ОРС драйвера скачена 6-08-2007.
Подскажите в чем могут быть проблеммы

Илья Глан
08.08.2007, 16:16
Сервер должен работать и с этой прошивкой. Подключаются ли через сервер другие приборы? Можно попробовать посмотреть сервер через opc-эксплорер, например такой http://www.matrikonopc.com/downloads/176/index.aspx

dmm
09.08.2007, 09:09
А на сколько надёжно работает ОРС-сервер с приборами и со СКАДОЙ. Какая версия наиболее надёжно работает?
И еще - подскажите теги, отвечающие за выходные устройства у 101-ИР и 138-Р и какие значения на них следует подавать.