Александр М
28.10.2009, 22:32
Подскажите, коллеги, ножно ли на одну линию RS485 ПЛК110-60 РМ подключить около15 модулей МВ110 16 ДН?
При подключении 2-х модулей замечаний не было, а вот 15 боязно.

Был ли у кого опыт подключения большого количества модулей на одну линию RS485 ПЛК?

Филоненко Владислав
29.10.2009, 01:18
Подключали 28. РЖД довольно :)

Tapok
05.11.2009, 22:52
А какое максимально возможное количесвто подключаемых модулей МВ110 и МВУ8 к одному контроллеру, скажем к ПЛК 150?

Николаев Андрей
06.11.2009, 09:52
Без повторителей сети RS485 поддерживает подключение до 32 устройств.