Просмотр полной версии : как измерить температуру воздуха
Подскажите пожалуйста неспециалисту, в чем разница между термопреобразователями сопротивления платиновыми и медными и между модификациями 50 и 100?
Речь идет об вот таком датчике: http://www.owen.ru/device/19388638
разница в измеряемом диапазоне и в значении допустимой погрешности, а также инерционности датчика (изменение сопротивления датчика несколько запаздывает во времени от температуры).
я от скуки всё таки посмотрел ссылку и решил кое что прояснить.
вспомнил, что давненько писал курсовой с обзором измерения температур. так что лови кое что конкретней.
градуировка предел измерения град. цельсия
тсп гр.20 (при длительных измерениях) - от 0 до +650
тсп гр.21 и гр.22 - от -220 до +500
тсм гр.23 и гр.24 - от -50 до +180
вывод: все датчики всё таки разные, а на сайте просто не полная информация.
Сергей Бондаренко
26.07.2007, 09:11
я от скуки всё таки посмотрел ссылку и решил кое что прояснить.
вспомнил, что давненько писал курсовой с обзором измерения температур. так что лови кое что конкретней.
градуировка предел измерения град. цельсия
тсп гр.20 (при длительных измерениях) - от 0 до +650
тсп гр.21 и гр.22 - от -220 до +500
тсм гр.23 и гр.24 - от -50 до +180
вывод: все датчики всё таки разные, а на сайте просто не полная информация.
Это где это Вы такие градуировки сейчас искать собрались, несколько запаздали во времени, такие были в далекие советские года и в современном Госте не используются. Да и не изготавливают их уже давным давно все порядочные производители.
ну так это вообще о датчиках.
из этих градуеровок видно для каких целей следует/не_следует применять тот или иной тип датчика
датчик дтс125 предназначен для измерения тем-ры окружающей среды. и максимальная тем-ра в данном случае определяется конструктивным исполнением данного устройства. клеммная головка в данной модели выдерживает тем-ру до 100 гр. с, следовательно и весь датчик может работать только до 100 гр с.
что касается номинальной статической хар-ки, то в данном случае все зависит от вторичного устройства, какие датчики к нему можно подключить 100 ом или 50 ом, медь или платину.
по рабочим характеристика все будет примерно одинаково.
Николай-Z
24.12.2009, 21:18
лучше заказывать нсх 100м при двухпроводном подключении, при одних и тех-же проводах, меньше врать будет.
правда все производители свою выгоду ищут, они вам будут объяснять, что 50м не хуже.
Александр Ч.
28.12.2009, 14:52
для промышленных целей и для ответственных объектов луше и надежнее использовать трехпроводный экранированный кабель, марки мкэш 3х 0.35/0.75 с экраном, серийно выпускаемый в россии. тогда к примеру при обрыве одной жилы можно будет временно использовать две оставшиеся.
лучше заказывать нсх 100м при двухпроводном подключении, при одних и тех-же проводах, меньше врать будет.
правда все производители свою выгоду ищут, они вам будут объяснять, что 50м не хуже.
А с чего это вдруг они начнут меньше "врать"?
нужно действительно смотреть на диапазон измеряемых температур, у меня ТСП работали на 700 градусах кратковременно, ТСП100 но не Pt100, для двухпроводной схемы нужно использовать Pt 1000, или Pt500.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot