PDA

Просмотр полной версии : проблемка МВА8+ModBus



Igor_85
26.10.2009, 16:46
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность использования протокола ModBus в МВА8 2006 года...

Я в конфигураторе(версия 3.0.0.8) выставляю в сетевых параметрах прибора, Prot=ModBUS-RTU. Записываю изменения в прибор.Перезапускаю питание прибора. У меня эта строчка выделяется красным цветом и в графе "Ошибки ввода-вывода" пишется "Не найден дескриптор"...

Может кто-нибудь знает в чем проблемка?

Может нужно использовать конфигуратор более старой версии?

Заранее благодарю за любую помощь...

Александр Ч.
24.11.2009, 21:28
по моему у мва8 изначально и не было модваса...

magirus
25.11.2009, 11:20
лучше импользовать мва более новой , в этих еще нет модбаса...

Sunnytommi
25.11.2009, 18:29
а в каких есть?

magirus
26.11.2009, 13:05
когда точно появилась поддержка модбас врядли скажу, но в 2008 уже есть.

Sunnytommi
30.11.2009, 07:16
купили мва месяц назад ,обмен идет только по овену,хоть в конфигураторе и ставится модбас.по форуму понял что либо прошивки менять либо мозги мне.причем если у мва прошивка ранее 7.х то не смениш

Николаев Андрей
01.12.2009, 18:30
если выпуск контроллера 2009 год - то надо просто быть внимательнее - после смены протокола обмена мва8 необходимо перезагрузить - обидно когда пишешь документы, а никто их не читает...