Просмотр полной версии : ПЛК+МВА+МВУ



Алексей
19.12.2006, 09:20
Может ли кто-нибудь прислать пример настройки параметров ПЛК и МВА8 и МВУ8 для их совместного общения. Интересует какие параметры задавать в самих МВА МВУ и настройка ПЛК. Если есть готовые блоки программ и примеров, буду благодарен. А то МВА как-то вроде общаеться а вот с МВУ неполучается, да и хотелосьбы пример с рекомендованной настройкой.

Филоненко Владислав
19.12.2006, 09:41
Может ли кто-нибудь прислать пример настройки параметров ПЛК и МВА8 и МВУ8 для их совместного общения. Интересует какие параметры задавать в самих МВА МВУ и настройка ПЛК. Если есть готовые блоки программ и примеров, буду благодарен. А то МВА как-то вроде общаеться а вот с МВУ неполучается, да и хотелосьбы пример с рекомендованной настройкой.

Добрый день!
Никаких специальных настроек для МВА и МВУ не надо, только адрес, его длину и настройки интерфейса.
С МВУ у вас скорее всего следующая проблема - для задания значения выхода МВУ надо исп. переменную Float variable(write) и обязательно выставить параметр Float type в значение "Float PIC"
МВУ воспринимает значения от 0 до 1

Николаев Андрей
19.12.2006, 10:29
Для подключения МВА8 и МВУ8 к ПЛК Вам необходимо:
1.Сконфигурировать МВА8 и МВУ8 - задать им сетевые настройки (скорость, четность, количество стопбит, длина слова данных и длина адреса). Эти настройки для обоих модулей должны быть одинаковыми.
Далее для них задаются адреса в сети. Адрес у МВА и МВУ должен разниться хотя бы на 8. То есть если у МВА8 адрес 32, то у МВУ8 адрес должен быть не меньше чем 40.
2.Конфигурируете входы МВА8 (тип датчика, если нужно цифровые фильтры).
3.Скачиваете с нашего сайта видеоролик как подключаются к ПЛК МВА8 и МВУ8: www.owen.ru/index.php?cp=T7device.php&uid=51450397 (Чтение\запись по протоколу ОВЕН).
На нем как раз отображена последовательность подключения 4-х каналов измерения МВА8 с адресом 32 и 3-х каналов управления МВУ8 с адресом 48.
На мой взгляд это гораздо удобнее, увидеть как создается проект.

Алексей
19.12.2006, 11:23
Да всё сделано именно как в этой видеоинструкции. Создали переменную "А" в программе (тип DWORD) взяли полученный выход МВУ у меня %QD8.2.0 -присваем переменной значение "1" , выход %QD8.2.0 в программе присваеться "1". А на МВУ реакции ни какой. Или я чего-то непонимаю, или в МВУ надо ещё обозначить какие-либо настройки.

Филоненко Владислав
19.12.2006, 11:40
Ну конечно, переменная типа REAL, а вы присваиваете значение переменной типа DWORD, причем без преобразования FLOAT_TO_DWORD.
Используйте переменные типа REAL

Алексей
19.12.2006, 12:08
Все-таки вышлите пример конфигурации где есть ПЛК+МВА+МВУ (где в программе есть возможность управления выходами МВУ) если это возможно

Филоненко Владислав
19.12.2006, 13:38
Все-таки вышлите пример конфигурации где есть ПЛК+МВА+МВУ (где в программе есть возможность управления выходами МВУ) если это возможно

Выкладываю пример простейшего 2-х позиционного терморегулятора с гистерезисом.
Использует входные данные с МВА и упр. 1 выходом МВУ
Проект для ПЛК100 R.L

Владимир
20.12.2006, 11:08
Ну конечно, переменная типа REAL, а вы присваиваете значение переменной типа DWORD, причем без преобразования FLOAT_TO_DWORD.
Используйте переменные типа REAL
А в какой библиотеке есть FLOAT_TO_DWORD?

Владимир
20.12.2006, 11:41
Да ребята, без вашего примера я (да и думаю Алексей тоже) вряд ли бы понял как сделать так что ПЛК управлял МВУ!!!

Оказывается если просто записывать и считывать с входа в виде (например) %QD8.2.0 то 0 соответствует 0, а единице число 1065353216.
А вот если в PLC-Configuration его обозначить как (например) POWER то всё будет прекрасно работать, если записывать в POWER 0 и 1.

Николаев Андрей
20.12.2006, 18:58
Нажмите в области программы F2 и выберете меню Convertion Operators

Филоненко Владислав
21.12.2006, 09:10
А в какой библиотеке есть FLOAT_TO_DWORD?

Извините, в сообщение вкралась опечатка, не FLOAT_TO_DWORD, а наоборот, DWORD_TO_FLOAT

kimcomnet
17.03.2008, 15:37
http://www.owen.ru/index.php?cp=T7de...p&uid=51450397 - по этой ссылки ничего нет (страница не открывается или ее вообще нет). Люди помогите соединить ПЛК100 и МВДД, и если можно описать по шаговые действия...

AlexLaptist
21.04.2011, 15:21
А как сделать чтоб на выходах МВУ8 появился сигнал 4-20мА??? Точнее куда передавать сигнал на Value on output [SLOT1] или PWM period on output?????? использую стандартный блок МВУ8 в CodeSyS.

Кирилл Валюнин
22.04.2011, 11:20
Подавать на Value on output. Посмотрите инструкцию по подключению МВУ8 по протоколу ModBus в разделе "Примеры программ и полезности".
Если Вы не будете использовать все переменные заложенные в готовый шаблон MVU8, то лучше вручную создать необходимые Вам переменные.
http://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=529&d=1212390987

volod
29.04.2011, 21:56
У нас возникли проблемы с настройкой параметров ПЛК 63 РРРРУУ-L и МВА8 и МВУ8 для их совместного общения по сети RS485. Мы создали проект управления 3 ёх позиционной задвижкой на языке CFC применив VALVE_POS_DY, а организовать сбор информации от МВА8 и выдачу управляющих сигналов на МВУ8 не получается. Все примеры, которые идут на диске ПЛК 63 связанные с МВА8 и ТРМ 201 мы пробовали, у нас даже производится опрос необходимых каналов МВА8 и результаты измерений заносятся в соответствующие массивы МВА8, но связать с «pv» входом ФБ «VALVE_POS_DY» не получается. С выдачей управляющих сигналов на МВУ вообще ничего не понятно.
Для ПЛК 100, ПЛК150, ПЛК154 у нас всё работает и МВА8 и МВУ8, связанные по сети RS485 с данными контроллерами осуществляют обмен данными с применением Master Овен. Но ПЛК 63 - это настолько недоработанный контроллер, что пока не произведёшь его прошивку, он не работает. Нам пришлось перепрошивать ПЛК 63 уже два раза, но так мы не смогли добиться совместной работы с МВУ и МВА.
Можно хотя бы дать чёткие пояснения как было это с выше указанными контроллерами? Почему библиотеки ОВЕН ПЛК 154 не работают с ПЛК63 и наоборот?

С уважением Орлов Владимир.
Просьба ответить на наше письмо т.к. мы уже обращаемся на форум ОВЕН с данным вопросом неоднократно, а времени остаётся мало до защиты дипломного проекта.
.

Николаев Андрей
29.04.2011, 23:26
1. Все-таки просил бы без громких слов про недоработки. Контроллер получился вполне качественным.
2. Возможные сложности или недопонимания мы с удовольствием постараемся Вам помочь решить.

Напишите пожалуйста письмо на plc@owen.ru Мы постараемся Вам помочь.

grv008
25.11.2011, 11:58
Здравствуйте! Блок МВУ8, вопрос - при конфигурировании прибора для непосредственного управления выходного элемента ВЭ по сети RS-485, если не планируется подавать на ВЭ ШИМ-сигнал, следует задать значение параметра THPD=0сек (это написано в руководстве по эксплуатации п.5.2 стр 19). Я пытаюсь изменить в конфигураторе это значение на 0 сек, а конфигуратор ругается, что не может изменить этот параметр, предлагает варианты от 1 до 900, а ноль не ставится. Почему? В выборе режима работы конфигуратора в Доступе к параметрам МВУ8 стоит галочка на Параметрам непосредственного управления выходами....