25.10.2009, 00:01
читаю рекламу про обновленную линейку приборов овен
в рекламе - температура эксплуатации -20...+50
в руководстве по эксплуатации значительно скромней +1...+50

как это понимать ???

magirus
25.10.2009, 00:36
ошибка в рэ . поиск рулит.

мастер
26.10.2009, 07:06
господа. ошибок в рэ у овена море! и по температуре окр. среды- ещё самая безобидная. к счастью качество приборов значительно превышает качество рэ. должно быть овен просто тренирует интеллектуальные способности потребителей.
то же нужное дело.

Николай-Z
26.10.2009, 18:27
читаю рэ на обновленную линейку приборов овен.
овен требует, чтобы его регуляторы эксплуатировались с термометрами сопротивления тсм тсп соотвествующим требованиям гост р 8.625-2006.
похвальное требование значит конструкторы овен знают об этом госте.
но почему-то скромности овена нет предела согласно рекомендаций этого гост р 8.625-2006 измерительный ток !!!приборов!!! должен быть не выше 1ма.
но почему-то овен не указал эту важную характеристику в своих рэ на регуляторы - очевидно скромность.
можно ли догадываться, что овен привел эту характеристику к рекомендациям гост ?
в старых версиях регуляторов измерительный ток был порядка 4 ма.

хочу спросить специалистов овен, какой измерительный ток в их обновленных регуляторах ???

ASo
26.10.2009, 18:39
но почему-то овен не указал эту важную характеристику в своих рэ на регуляторы - очевидно скромность.
подобные данные никогда не указываются в рэ, ибо не нужну для проектирования/эксплуатации.

Николай-Z
26.10.2009, 18:44
подобные данные никогда не указываются в рэ, ибо не нужну для проектирования/эксплуатации.

Это зависит чем должны управлять регуляторы.
Если смывным бачком то такие характеристики не нужны.
Если создавать серьезные проекты, то данные просто необходимы.

ASo
26.10.2009, 20:47
а я почему то думал, что интересны данные по абсолютной погрешности измерения температуры (в данном случае). а как она достигнута - проблемы разработчика датчиков и приборов.

Николай-Z
27.10.2009, 07:04
а я почему то думал, что интересны данные по абсолютной погрешности измерения температуры (в данном случае). а как она достигнута - проблемы разработчика датчиков и приборов.

В паспортах на ТСМ и ТСП существует параметр !!максимальный ток!! измерения при котором, обеспечивается точность измерений термометра сопротивления.
Вот если измерительный ток выше паспортного то точность измерения не гарантируется.
Где в РЭ Овен есть такой параметр как измерительный ток ?
С чем сравнивать паспортные данные на ТСМ?

Николаев Андрей
27.10.2009, 10:59
To: Николай-З
1. Увидеть температурный диапазон работы контроллеров можно в технической документации на отдельно взятое устройство, обладающее своими характеристиками. Фраза, про которую говорите Вы - рекламная брошура, в которой указывалось, что в линейке контроллеров ОВЕН есть контроллеры, которые работают и при таком температурном диапазоне - ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154.
Любой образованный человек поймет, что не могут все изделия работать в одних температурных диапазонах, ИМХО у кого то есть дисплей, у кого то еще какие то технические ограничения.
К стати в той же брошюре представлена полная сводная таблица по всем контроллерам, где четко прописана температура работы каждого изделия.
2. Еще один фактор, который смущает: точность приборов... ток измерения... Возможно стоит указывать параметры тока в РЭ, но при условии, что прибор имеет сертификат утверждения типа средства измерения, на заявленную точность... и то, что Вы всегда сможете проверить (все методики проверки, наладки открыты) заявленную точность мне кажутся несколько странными такие вопросы.
Хотите мы будем вписывать частоту работы процессора, полное наименование АЦП и ЦАП с полным повторением их технических характеристик из датащитов???
И кто все это будет читать?

Если именно для Вас данный параметр так важен - никто скрывать его не будет - просто задайте вопрос техподдержке, и Вам обязательно ответят. Но вот эти агрессивные высказывания только подрывают Ваш же авторитет.
Адрес техподдержки: support@owen.ru

Николай-Z
27.10.2009, 14:12
Продолжим, перейдем к конкретике
1).
Согласно Вашей рекламы 2ТРМ0, 2TРM1, ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12 сертифицированы как средства измерения.
Где в РЭ на эти приборы указан измерительный ток приборов ?
Ведь абсолютно не важно соответсвует ли измерительный ток рекомендуемым ГОСТ Р 8.625-2006, главное что-бы этот параметр был.
У большинства термометров сопротивлений представленных на рынке указан максимальный ток 5ма.
Но встречаются, где указывают значительно меньшие токи.
Среди вторичных приборов встречаются.
Указавают токи менее 0,2ma , 0,4ma , 0,6ma , 1,0ma , 2,0ma , 4,0ма
Возможно есть какая-то конкретная линейка токов.

2) Согласно Вашей рекламы конкретно эти приборы обновленная линейка имеют температурный режим эксплуатации -20...+50 градусов цельсия,
но в РЭ указан температурный диапазон +1...+50

Кирилл Валюнин
27.10.2009, 15:34
Согласно ГОСТ 8.625-2006 пункт 6.1 "Максимальный измерительный ток":
"Измерительный ток должен быть таким,чтобы самонагрев ТС не приводил к выходу ТС за пределы допуска. Повышение сопротивления ТС, обксловленное самонагревом , не должно превышать 20 процентов допуска. В цепях постоянного тока для ТС номинальным сопротивлением 100 Ом РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать ток 1мА или менее".
В обновленой линейке приборов, о которой Вы упоминаете выше ток 0,5 мА.
Скажите, пожалуйста, помогла ли Вам данная информация? И если помогла, то чем?

Николай-Z
28.10.2009, 12:47
Спасибо за информацию.
Хотелось чтобы эта информация присутствовала в РЭ.