PDA

Просмотр полной версии : 2трм1



mcleud
22.10.2009, 23:18
к прибору подключена термопара и нагревательная лента. при назначение уставки 110 градусов - нагрев ленты не происходит, а при уставке, например, 0 градусов или 10 градусов - нагрев ленты происходит.
решение проблемы нужно искать в настройках прибора или в схеме соединения всех элементов системы?

Кирилл Валюнин
23.10.2009, 09:43
в настройках

mcleud
23.10.2009, 10:02
а в каком разделе, подскажите

Кирилл Валюнин
23.10.2009, 10:05
уставки,гистерезис, работа лу (нагреватель/холодильник...)