плк 154-220-у-l (154, 2.03)
на новом контроллере умерли 2 аналоговых выхода. (0-10в)
запись во все выходы 5 (в). в онлайне в конфигурации у всех значение 5.
тестером мерею. 5в 2.5в(?) 5в 0.7в(?)
меняю на другое значение. нормально в конфигурации. нормально тестером выходы 1 и 3. на втором - упорно 2.5в, четвертом 0.7в
из-за чего могут помирать аналоговые выходы ?
Ps
на объекте померли два а.выхода. купили новый контроллер.дома померил - все ок. на объекте поменяли. через день (не сразу) умерли два а.выхода.
причем другие. и на них зависло по 4.0в. достает, блин.
про прогу лучше на говорите. перепрошивал. чисто железо.
Николаев Андрей
23.10.2009, 08:52
аналоговые выходы не мерли... так что сказать почему - крайне сложно... отказов по выходам аналоговым я вообще не слышал...
начал бы с объекта - что подключено к контроллеру и как. контроллер к нам -будем посмотреть.
Филоненко Владислав
23.10.2009, 09:37
возможно было превышение по напряжению и/или отсутствовал(был мал) балластный резистор.
to Николаев А.
Именно умерли.
Схема подключения у Вас на почте. Какой прибор подключен - там же.
К сожалению с понедельника в командирове, и ПЛК к Вам может задержатся.
Напоминаю, что ВСЮ ПЯТНИЦУ пытался до Вас (конкретно) дозвонится.Более 15 звонков c 10 до 16. НИКТО НЕ ПОДНИМАЕТ ТРУБКУ.
Примерно в обед дозвонился до одного из Ваших сотрудников из техподдержки ,обрисовал ситуацию. Он обещал что Вы сможете перезвонить в 16-00. Ни он, ни Вы не перезвонили.Пришлось самому.Ну да, это же моя проблема.
to Филоненко Владислав
На данном объекте может быть только недонапряжение.
РЭ. Стр.33 Приложение Б. прим 2. Где про балластный резистор ?
аналоговые выходы не мерли..
выход 3 и выход 4
Филоненко Владислав
25.10.2009, 15:57
вот смотрю на эти рисунки и думаю? может я от жизни отстал? меряем на входе мультиметра 0-10а напряжение 200в. это новая методика такая?
причем меряем не относительно земли (как на мультиметре нарисовано), а относительно другого входа.
это все показания с рабочего выхода.
на одной из фоток 9в, после переключения с значением 9.9в
это те же реальные 10в.
подскажите способ увидеть 10в на третьем выходе.
Николаев Андрей
26.10.2009, 11:51
действительно в пятницу были несколько другие задачи, и я практически не был на рабочем месте - такое бывает.
весь разбор полетов по почте. письмо отправил.
вообще выгорание аналоговых выходов вещь настолько редкая, что никакой ни статистики, ни опыта здесь нет. так что ждем в ремонт.
хотя сразу возникает вопрос: почему в проекте используется питание привода 24в переменки, при том что управление 10в, (потенциальный выход плк) постоянки, на 3 клеммах надо увязать...
системотехники так же смотрят - будет ли работать такая схема, или постоянная подача на 0в постоянки контроллера 24в переменки будет приводить к выходу из строя выходов контроллеров.
хотя сразу возникает вопрос: почему в проекте используется питание привода 24в переменки, при том что управление 10в, (потенциальный выход плк) постоянки, на 3 клеммах надо увязать...
стандартное питание приводов клапанов.
системотехники так же смотрят - будет ли работать такая схема, или постоянная подача на 0в постоянки контроллера 24в переменки будет приводить к выходу из стоя выходов контроллеров.
это как?
Во всяком случае, у меня с ПЛК63 и приводом с питанием ~24В и упр 0..10В все чудесно работает. И чегобы не работать, ибо источники питания гальванически развязаны.
Филоненко Владислав
26.10.2009, 13:29
схема выходов плк150 и плк63 сильно отличаются.
Николаев Андрей
26.10.2009, 13:29
обычно то да.
только в случае с плк150 источники связаны - так как с аналоговый выход плк активный - то есть он без внешнего бп выдает 0-10 в
были, и не раз прецеденты с белимо - и без проблем - сам подключал.
а вот тут чего то человек жалуется...
вообще очень странно закладывать питание 24 переменки, когда 24 постоянки привод тоже жует... сэкономить на бп 300 р. и получать не пойми чего...
сейчас схемотехники смотрят защиту дополнительно от подачи на вход 0в аналогового выхода плк переменки 24в.
вообще очень странно закладывать питание 24 переменки, когда 24 постоянки привод тоже жует... сэкономить на бп 300 р. и получать не пойми чего...
не все привода, во всяком случае, по спецификации к ним.
сейчас схемотехники смотрят защиту дополнительно от подачи на вход 0в аналогового выхода плк переменки 24в.
ээээ... а обычный защитный стабилитрон, как во многих других контроллерах, там не стоит? обычно он и выгорает в таких случаях, защищая "цап" контроллера. а то овен пока не горел, необходимости разбираться не было.
Николаев Андрей
27.10.2009, 11:15
ну вот сейчас этот контроллер у нас ночь в работе простоял - никаких нареканий...
с оптронами не отвечу сразу - я не схемотехник. схемотехники разбираются.