PDA

Просмотр полной версии : как плк может узнать о выключенной ип320



Денис_NTS
22.10.2009, 17:18
как плк может узнать о выключенной ип320....каким образом можно поймать момент выключения панели или включения

Филоненко Владислав
22.10.2009, 17:45
Если панель мастер - надо завести фиктивную переменную в Slave, к-ю будет записывать панель и стирать ПЛК - если панель нек. время не записывает - значит выключена.

Если панель slave - об ошибке связи сообщит мастер

Денис_NTS
26.10.2009, 09:32
не очень красиво...а что нибудь типа Statistic нет у панели??

Филоненко Владислав
26.10.2009, 11:08
И что. Панель выключена, доступа к параметру Statictic нету, потому что панель выключена. См. другие варианты :)

Crusash
26.10.2009, 12:39
Если панель мастер - надо завести фиктивную переменную в Slave, к-ю будет записывать панель и стирать ПЛК - если панель нек. время не записывает - значит выключена.

А как заставить панель переписывать какойнить регистр?