Дмитрий Альбертович
21.10.2009, 12:50
интересует вопрос. есть трм 201 (расположен на 1-м этаже в бойлерной) на входе термометр сопротивления тсм50м, прибор с выходным сигналом 4-20ма. можно ли сигнал 4-20 ма использовать в качестве входного сигнала для трм 202 (от трм 201) ( прибор трм 202 расположен на 4 этаже в операторной)?
необходимо дублировать показания приборов расположенных на 1-м и 4 -м этажах. заранее спасибо.

Николаев Андрей
21.10.2009, 12:54
каких ли бы то ни было противопоказаний нет. но учтите, что 12 метров сигнальной линии - это антенна для наводок, так что нужен хороший, экранированный кабель, желательно протянутый не рядом с силовыми...

Дмитрий Альбертович
21.10.2009, 12:56
понятно, мкэш2х0,75 подойдет?

Николаев Андрей
21.10.2009, 12:59
должен подойти.

Andrei Z
25.07.2013, 22:46
Здравствуйте. есть такая задача На котле нужно измерять две температуры В котле воды и дымовых газов. В котле нужно регулировать а газов просто индикация.
Вроде бы подходит ТРМ 202.
Но вот такая загвоздки:
1. в котле регулировать можно по двух позиционному принципу (больше меньше релюшкой) А вот как быть с утставкой аварийной ?
2 если откинуть измерение тем.дымовой трубы, а настроить ЛУ 1 чтобы брал с датчика 1, и ЛУ2 тоже с датчика 1 - тогда первая реле регулирует по утсавке задания а вторая по уставке выше -аварии. И вот если бы еще как то датчик 2 подключить и просто индицировать температуру в дымовых. Чтобы банально сэкономить на приборах.
Поправьте мои рассуждения или у кого есть какие советы?

alex55
26.07.2013, 09:35
Не получится - один канал измерения - один датчик. Придется прикупить недорогой УТ-1 правда их уже не производят. Можно поставить банальный тумблер или кнопку и временами оператору переключаться на контроль температуры д. трубы.

Баженов Николай
26.07.2013, 10:11
интересует вопрос. есть трм 201 (расположен на 1-м этаже в бойлерной) на входе термометр сопротивления тсм50м, прибор с выходным сигналом 4-20ма. можно ли сигнал 4-20 ма использовать в качестве входного сигнала для трм 202 (от трм 201) ( прибор трм 202 расположен на 4 этаже в операторной)?
необходимо дублировать показания приборов расположенных на 1-м и 4 -м этажах. заранее спасибо.

Дмитрий, а не проще ли вместо дублирующего ТРМа поставить Светодиодный индикатор - СМИ2 http://www.owen.ru/catalog/76540788 , связав их по RS-485 ?
А если поставите Панель оператора с цифровой индикацией ОВЕН СМИ1, то можете не только видеть показания, но и задавать уставку на основном приборе.
Упсс, дату не посмотрел. Но может кому и будет полезно.

Зоя
26.07.2013, 12:59
Дмитрий, а не проще ли вместо дублирующего ТРМа поставить Светодиодный индикатор - СМИ2 http://www.owen.ru/catalog/76540788 , связав их по RS-485 ?
СМИ2 работает только как slave устройство, поэтому или ТРМ202 на 4-м этаже или ставить СМИ1.


Здравствуйте. есть такая задача На котле нужно измерять две температуры В котле воды и дымовых газов. В котле нужно регулировать а газов просто индикация.
Вроде бы подходит ТРМ 202.
Но вот такая загвоздки:
1. в котле регулировать можно по двух позиционному принципу (больше меньше релюшкой) А вот как быть с утставкой аварийной ?
2 если откинуть измерение тем.дымовой трубы, а настроить ЛУ 1 чтобы брал с датчика 1, и ЛУ2 тоже с датчика 1 - тогда первая реле регулирует по утсавке задания а вторая по уставке выше -аварии. И вот если бы еще как то датчик 2 подключить и просто индицировать температуру в дымовых. Чтобы банально сэкономить на приборах.
Поправьте мои рассуждения или у кого есть какие советы?

На ТРМ202 нельзя реализовать данную задачу.
Дело в том, что режим индикации ТРМ202 следующий:
diSP-Режим индикации текущих измерений:
Stat – На индикаторе постоянно отображается входная величина ЛУ1 (переход к ЛУ2 по кнопке «ПРОГ»)
CYCL – Отображение входной величины ЛУ1 и ЛУ2 сменяется автоматически каждые 6 с.
bOtH – Одновременное отображение измерений обоих каналов с возможностью перехода к величинам ЛУ1 и ЛУ2.

Если на логическое устройство 1 и 2 поступает сигнал с первого датчика, то и видеть на индикаторе Вы сможете только первый датчик. Значения со второго не будут отображаться.

Можно взять 2ТРМ1, в этом приборе сигнал с датчиков на индикацию идет не с логического устройства, а с вычислителя прибора. Но прибор имеет только одни индикатор, поэтому значения на индикаторе будут циклически меняться с вх1 на вх2 .
2ТРМ1 не имеет интерфейса.

Andrei Z
26.07.2013, 20:38
Спасибо. Насоколько понимаю (даже в продукции вижу) что ТРМ 202 это аналог 2ТРМ1 .. просто с интерфейсом.
Вообщем необходимо всетаки два ставить трм
Как я понял ТРМ 202 можно запрограмировать чтобы и управлял по гистерезису котлом.. и с этого же датчика втрое ЛУ2 с большим заданием отключало котел по аварии

Зоя
29.07.2013, 09:13
Как я понял ТРМ 202 можно запрограмировать чтобы и управлял по гистерезису котлом.. и с этого же датчика втрое ЛУ2 с большим заданием отключало котел по аварии

Да, так ТРМ202 можно запрограммировать.