Просмотр полной версии : Подключение ПЛК и МДВВ по Modbus
Антон12345
21.10.2009, 07:16
Подскажите пожалуйста! Подключил МДВВ к ПЛК 100 по RS-485. Хочу увидеть и сконфигурить МДВВ через Codesys. Но покачто модуль выдает 81. Не подскажет кто пошагово как мне выйти из этой ситуации??
lara197a
21.10.2009, 07:39
МДВВ конфигурируется в конфигураторе.
В CoDeSys вы его не увидите.
Антон12345
21.10.2009, 08:50
МДВВ конфигурируется в конфигураторе.
В CoDeSys вы его не увидите.
может быть я неправильно сформулировал. всё правильно конфигурирую я в конфигураторе. а вот через codesys видеть состояние входов/выходов МДВВ по modbus?
Николаев Андрей
21.10.2009, 09:10
Ну почему никто не читает форум...
Ваша проблема совсем не нова, и именно по этому мы уже ооооочень давно сделали пример как это реализовать...
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
Антон12345
23.10.2009, 06:28
Ну почему никто не читает форум...
Ваша проблема совсем не нова, и именно по этому мы уже ооооочень давно сделали пример как это реализовать...
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
Спасибо конечно, но сделал всё как в примере, но данные с МДВВ не приходят, и выскакивает ошибка 81. В настройках всё перепроверил, скорость, чётность всех приборов в сети совпадает...
Николаев Андрей
23.10.2009, 08:44
Высылайте программу контроллера с указанием точного названия, версии прошивки и Таргета, и конфигурацию модуля на plc (собака) owen.ru
После связи с модулем с помощью конфигуратора перезагружали модуль?
Антон12345
23.10.2009, 08:45
Высылайте программу контроллера с указанием точного названия, версии прошивки и Таргета, и конфигурацию модуля на plc (собака) owen.ru
После связи с модулем с помощью конфигуратора перезагружали модуль?
нет, а разве надо?
Николаев Андрей
23.10.2009, 08:47
..........................................
Антон12345
23.10.2009, 09:09
отправил...
Филоненко Владислав
23.10.2009, 09:42
нет, а разве надо?
да, надо. и документацию прочитать тоже надо.
Антон12345
23.10.2009, 11:01
да, надо. и документацию прочитать тоже надо.
перезагрузка результата не дала
Антон12345
23.10.2009, 11:47
перезагрузка результата не дала!!!
Филоненко Владислав
23.10.2009, 12:50
перезагрузка модулей расширения есть необходимое, но не достаточное условие. надо, что бы совпали провода, адреса, протоколы, сетевые настройки и т.д.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot