День добрый!
Хотел задать несколько вопросов к уважаемому сообществу:
1. Какое максимальное количество дополнительных модулей(МК110) возможно физически и программно подсоединить к ПЛК(ПЛК100,150) через порт RS485?
2. Как и с помощью чего можно увеличить количество присоединяемых модулей?
3. Судя по информации из форума, рекомендуют для быстрого обмена использовать протокол Modbus. Можно ли примерно оценить время цикличного опроса ПЛК модулей МК110(~100шт.) при скорости 9600 на шине RS485?

Филоненко Владислав
20.10.2009, 16:57
32 шт.
с помощью репитеров
умножьте число опрашиваемых переменных на размер пачки туда/сюда и разделите на пропускную способность шины.
сразу скажу - речь о десятках секунд.

Sniper007
21.10.2009, 14:09
модулей МК110(~100шт.) при скорости 9600 на шине RS485?
Ого... Думаю в вашем случае лучше разбить задачу и использовать несколько ПЛК, а сами ПЛК соединить через Ethernet.

Филоненко Владислав
22.10.2009, 10:05
и надежнее будет. и проблем с землями в большом цеху не будет.

Alex65
23.10.2009, 09:26
спасибо, понял. скорее всего так и придется сделать.
попутно хотел уточнить вопрос по модулям мк110:
на сайте в описании основных функций этих модулей написано "возможность автоматического замыкания/размыкания выхода в зависимости от сигнала на соответствующем входе (для модификаций 4к.4р, 4дн.4р)"
в тоже время в документации про это ничего не упоминается.
как то можете прояснить как это осуществляется?
предполагаю, что при конфигурировании модуля жестко прописывается связь вход->выход . так ли это?
при этом с плк этим выходом уже нельзя управлять?

Николаев Андрей
23.10.2009, 09:33
может назначаться логика поведения выходов от входов для 4дн.4р

Alex65
23.10.2009, 10:08
спасибо. сейчас тоже увидел в раздел в документации на 4дн. до этого оказывается смотрел документацию на 8дн. там нет этой функции.
хотя можно было предусмотреть. например 4 первых входа жестко привязаны к 4 выходам. а 4 оставшиеся входы функционируют в штатном режиме.