PDA

Просмотр полной версии : ИП 270 и регистры 8bit



Dima_31
20.10.2009, 09:50
Уважаемые господа!
В настоящее время занимаюсь проектом с использованием панели ИП270.
Как я понял из примеров, приведенных на форуме, битовые операции с областью данных в ПЛК нежелательны.
Для этого с помощью функциональных областей организовывается обмен между памятью панели и регистрами ПЛК.
Битовые операции проводятся в памяти панели и потом переписываются в ПЛК или наоборот.
Теперь вопрос: у меня используются регистры типа byte (внутренние переменные ПЛК), Word (переменные устройств Altistart),
Dword (переменные модулей МВА). Панель работает с регистрами Word и Dword. Как происходит взаимодействие с регистрами Byte?
Происходит ли при записи в ПЛК "попутное" затирание следующего регистра? Что посоветуете делать в этом случае?

Филоненко Владислав
20.10.2009, 11:29
регистры типа byte - регистр всегда 2 байта. А при записи регистра всегда записывается 2 байта. Если хочется этого избежать - вставьте дополнительный байт.