между измеренной и реальной температурой растут . тсп исправен .

Кирилл Валюнин
18.10.2009, 22:39
проверьте параметры: тип датчика,наклон измерительной характеристики,сдвиг измерительной характеристики

aha
18.10.2009, 23:09
правильно ли я понимаю , в отличие от термопар , необходимо есть вводить поправки в настройках прибора , даже если датчик стандартный
тсп100 ?

Апрель
19.10.2009, 13:10
aha, на главной странице сайта зайдите в раздел <Продукция>, затем в <Приборы>, <Позиционные регуляторы (компараторы)>, <ТРМ202>.
Скачайте РЭ (руководство по эксплуатации), там на с. 15-16 в разделе 3.2.2.3. описано, как корректировать датчики сопротивления, а на рис. 3.2 и 3.3 показана теория корректировки.
Это если у Вас нет бумажного варианта РЭ.
Но расхождение в 300 град. - это чересчур много, видимо нужно проверить соединительную линию...

Апрель
19.10.2009, 13:37
aha, Вы должны проверить, выставлены ли в параметрах in.t1 конкретно Ваши датчики по первому и второму каналу.
Это сделайте по таблице Б.1 на с. 66. Выставьте в зависимости от типа датчика ТСП100 параметры r.385 или r.391.
Расхождение 300 град. скорее всего из-за неправильно заданного входного датчика.

aha
19.10.2009, 15:34
и они растут , на 100 градусах не так заметно , выше больше ..

Кирилл Валюнин
19.10.2009, 16:25
Проверьте, пожалуйста, параметры in.t1/in.t2/SH1/SH2/KU1/KU2.
Параметры с индексом один-для первого канала,с индексом два -для второго.
Группа: Lvin
in.t1 значение r.385/r.391
SH1 значение 0
KU1 значение 1
Апрель, постами выше все это уже указал.
Подскажите какова длина измерительной линии, трехпроводная схема подключения?

aha
19.10.2009, 16:43
равным 1.089.
схема подключения трехпроводная

Кирилл Валюнин
19.10.2009, 16:45
Что стоит в параметре in.t1? Какова длина линии?

aha
19.10.2009, 17:30
трехпроводная схема подключения . то есть для станд. тсп коэф. должны быть равным 1 ?

ASo
19.10.2009, 19:53
очень похоже на не правильную схему подключения.
проверьте подключение проводов, похоже, что один из парных проводов перепутан на клемме трм

Апрель
20.10.2009, 11:03
не обязательно коэффициент будет равен 1.0., для того и предусмотрена корректировка, т.к. может быть разброс параметров датчика, может вы из двух не тот избрали.
если вы имеете расхождение только выше 300 град.,у вас явно поворот характеристики не соответствует параметрам датчика.
обязательно сначала по вертикали характеристику опустите на ноль (в водоледяной емкости, т.е. в тающем льде).
потом подберите поворот характеристики на высокой температуре (я делаю в кипящей воде и подгоняю под 100 град.).
тающий лед и открытая кипящая вода почти гарантируют два стандартных значения температуры - 0 град. и 100 град., когда не нужен контрольный термометр.
если на этих двух значениях подгоните характеристику, тогда и на других значениях будет точно показывать.

aha
20.10.2009, 20:58
правильны провода , насколько разнятся разные термопреобразователи. из десятка практически все отличаются , на 200 градусах ввел коэф. , равные от 1.05 до 1.08 .

Кирилл Валюнин
20.10.2009, 21:07
вы говорите про расхождение,а что принимаете за эталон?

aha
20.10.2009, 21:23
каждую тсп именно с ней .

Апрель
21.10.2009, 01:47
...насколько разнятся разные термопреобразователи. из десятка практически все отличаются , на 200 градусах ввел коэф. , равные от 1.05 до 1.08 .
aha, Вынужден повторить, что в конструкции прибора именно поэтому предусмотрена функция корректировки показаний датчика.
Непонятно, почему Вы вводите коэффициенты корректировки по чьему-либо совету, а не по сравнению с контрольным термометром?
Ведь в каждом конкретном случае необходимо каждый датчик отдельно сравнивать с показаниями контрольного термометра и корректировать изменением коэффициента, причем коэффициенты могут быть очень различны.
Но начинать нужно с установки нуля (рис.32 и 33 в РЭ) по вертикали, а уже потом характеристика может поворачиваться, но только относительно нуля, а не другого значения. Иначе неизбежны расхождения при повышении температуры.

aha
21.10.2009, 15:45
мнатной температуре показания совпадают, мне кажется достаточно проверить на какой то опред. температуре , близко к конечной , и ввести коэф. то есть по двум точкам , комнатной и 400 градусам например . я не прав ?

Апрель
21.10.2009, 22:55
да, по двум точкам, но две корректировки обязательны.
первая - ноль град. обязательно. потому что характеристика идет наклонно (см. рис. 32 в рэ). здесь регулировка по вертикали (смещение характеристики).
вторая - на любой высокой температуре - поворот характеристики (вокруг ранее установленного нуля, а не комнатной температуры.)
в посте 12 об этом уже писал.