Господа специалисты, подскажите пожалуйста где искать правду.
Значит ситуация следующая:
На ИП нужно отобразить сработку входов ПЛК150.
1. Подключаю ПЛК150IM мастер к ип320 слейв с, создаю необходимую конфигурацию, зашиваю, подключаю кабель debug-панель с правильной распайкой... О! Работает, замыкаю входы, вижу изменение регистров на панели... чувство контроля ситуации покидает когда через 10 секунд контроллер перезагружается, и повторяется такой же цикл - работа-перезагрузка...:confused: Главное перезагружается когда кабель подсоединен к панели.

2. А если делать панель мастером, плк слейвом, то пишет - потеря связи.
И не в какие двери не достучаться. Много чего менял в настройках... пришел просить помощи!

До этого кстати организовывал сеть по 485 на приборах ПЛК150-МДВВ-трм201-ИП320. Но, однако очень тормозит реакция приборов, не устраивает. Поэтому и хочу ИП посадить на debug, т.к. заметил что при такой конфиге приборы в сети 485 оч. хорошо отрабатывают, а вот с панелью связи через дебаг нет.
Пока изучаю ОВЕН.

VSPavel
18.10.2009, 10:58
Перепрошил ПЛК на 2.10.5, всё заработало. По 485 приборы опрашиваются отлично, ИП через Debug отрабатывает, время реакции устраивает!