Просмотр полной версии : подойдут ли приборы овен для аммиачных установок ?
андр-мясопром
14.10.2009, 20:44
уважаемые разработчики, наше предприятие давно и успешно применяет у себя приборы овен и мы очень ими довольны .
есть один вопрос - мы сейчас планируем переоборудование автоматики компрессорного цеха, работающего на аммиаке . естественно - вопрос встает о применении приборов овен ( в частности плк 100 и укт 138 ). мне задают вопрос - достаточна ли искробезопасность данных приборов для работы на аммиачных установках итд .
я просмотрел сертификаты, но конкретно про аммиак там ничего нет . подскажите пожалуйста
если мнение не разработчика овен принимается, то, имхо, для овеновского плк 100 искробезопасность и не нужна вовсе - его смело можно вынести в не взрывоопасную зону, укт 38 ( если не изменяет память ) имел подобный сертификат.
аммиак или бензин, спирт - не столь существенно.
просто и них пдк различные.
Николаев Андрей
22.10.2009, 10:36
1. никакие ни приборы ни датчики, не имеющие специального конструктивного исполнения не должны находиться во взрывоопасной зоне (если зона действительно взрывоопасная). такого оборудования очень мало. и даже цифровые линии связи между первичными датчиками и приборами должны проходить через барьеры искробезопасности (например наша искра) или у самого прибора входы должны содержать встроенные барьеры (укт38в и новый, усовершенствованный прибор трм138в).
2. если таких требований нет, и необходимо, чтобы ничего не происходило с самими приборами под воздействием газа - это другое. все платы во всех приборах покрыты лаком.
3. и уж последнее дело сертификат. действительно плк100 и укт38в имеют соответствующее разрешение. но это никак не позволяет располагать сами приборы во взрывоопасной зоне.
3. и уж последнее дело сертификат. действительно плк100 и укт38в имеют соответствующее разрешение. но это никак не позволяет располагать сами приборы во взрывоопасной зоне.
о как!
плк 100 имеет сертификат по вызрывобезопасности???
где можно с этим сертификатом ознакомиться?
крайне интересно - иной раз требуют разрешение, типа старого госгортехнадзора, для плк 100.
андр-мясопром
23.10.2009, 18:12
о как!
плк 100 имеет сертификат по вызрывобезопасности???
где можно с этим сертификатом ознакомиться?
крайне интересно - иной раз требуют разрешение, типа старого госгортехнадзора, для плк 100.
вот вот . то же самое .
плк действительно будет расположен в безопасном месте, однако само наше предприятие считается зоной повышенной опасности . и если плк 100 действительно имеет соотв . сертификат - хорошо бы на него посмотреть
Николаев Андрей
24.10.2009, 16:22
http://www.owen.ru/support/10085314
http://www.owen.ru/support/10085314
Не, это "котлонадзоровское" разрешение.
Там больше речь идет о сосудах, работающих под давлением.
Имеется в виду разрешение, типа, вашей Искры.
андр-мясопром
Пожалуй, не совсем с вами соглашусь.
Дело в том, что есть нормы по отдельным помещениям, а не по предприятию в целом. Скажем, сильно посомневаюсь, что для ВЦ вашего предприятия потребуется установка ПЛ с искрозащитой.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot