PDA

Просмотр полной версии : трм251 - инициализация после окончания выполнения программы



Андрей Косоротов
14.10.2009, 17:55
Есть ли возможность инициализации прибора ТРМ251 командами по сети? Возникла следующая проблема - после завершения программы технолога прибор перешел в состояние "Программа технолога завершена" (End) и не реагирует на команды запуска поданные по сети. Используется протокол ОВЕН.

Евстигнеев Максим
15.10.2009, 08:46
решение существует. вам надо связаться с крецом максимом - продукт-менеджером прибора трм251.

Maximus
15.10.2009, 09:47
в опытной эксплуатации находится прошивка трм251 в которой этот недостаток устранен. в приборе трм251 есть возможность перепрошивки по интерфейсу Rs-485, адаптер интерфейса, насколько я понял, у вас есть, поэтому перепрошить прибор сами вы сможете.

или остается вариант отправить прибор в наш сервисный центр. в этом сл. в сопроводительном письме сделайте ссылку на мою фамилию, я организую процесс...

Андрей Косоротов
15.10.2009, 10:08
спасибо. а где можно скачать прошивку? преобразователь ас-4 в наличии имеется.

Maximus
15.10.2009, 14:51
я могу выслать вам прошивку с нужными инструкциями. дайте эл. адрес.

Maximus
15.10.2009, 14:55
даже наверное проще поступить так: прошивка трм251 вер. 2.10, мастер прошивки, конфигуратор, описание - все в архиве.

одна просьба: сообщие результаты.

Андрей Косоротов
15.10.2009, 15:07
спасибо! сейчас попробую и отпишусь.

Андрей Косоротов
15.10.2009, 16:05
Еще раз спасибо за оперативный ответ. Моя проблема с перезапуском ТРМ251 по сети была решена. Остальные возможности мне, вроде не нужны поэтому не проверял.

Опишу, пожалуй, задачу в ходе решения которой возникла данная проблема. Есть 11 терморегуляторов ТРМ151 и ТРМ251, увязанные в сеть RS485 (протокол ОВЕН? т.к. ТРМ151 не поодерживает ModBus). Терморегуляторы управляют температурой в печах обжига различных керамических изделий. Сеть подключена к контроллеру Twido 20DTK с модулем RS485, а сам контроллер к компьютеру со SCADA-системой.

Была поставлена задача организации различных последовательностей запуска печей, которые задавались бы с компьютера, плюс возможность удаленного ручного запуска/останова различных программ технолога. В ходе экспериментального пуска системы на предприятии выяснилось, что печи на которых установлены ТРМ251 не переходили в состояние "СТОП" из состояния "Программа технолога завершена" и их приходилось переводить в "СТОП" вручную.

Maximus
15.10.2009, 16:27
понятно. примерно в такой же ситуации и была выявлена эта "недороботка"...

mar154
29.10.2009, 18:50
Добрый день.Есть вопрос по трм251.На основе данного прибора собрана печь по отжигу стекла.Наблюдается следующая ситуация при выходе температуры в печи выше 450 градусов индикация на приборе исчезает и появляется надпись no dt при этом прибор продолжает регулировать.Индикация появляется вновь,когда температура опускается ниже 450 градусов.Может существует новая версия прошивки в которой этот недочет устранен.Тип датчика термопара ТХА.

По самые по...
19.12.2009, 19:15
даже наверное проще поступить так: прошивка трм251 вер. 2.10, мастер прошивки, конфигуратор, описание - все в архиве.

одна просьба: сообщие результаты.

Оба-на! Случайно наткнулся...
Чего ж не выложили в разделе "Программное обеспечение". Мне позарез нужно, чтобы 251-й работал в непрерывном циклическом режиме.

С ув., По самые по...