Начну с главного:
0. Имеется ПЛК154 И.L
1. установил CoDeSys 2.3.8.1.
2. поменял прошивку у ПЛК на версию 2.01.5(прошло все на ура)
3. Установил target файлы версии 2.0.2
Проблемы::eek:
при попытке выполнить в CS Login:
1. появляется текст " the selected PLC profile does not match the profile of the target"
2. Если устроить "сброс" ПЛК появляется текст "communication error: logout performed"
Смысл текста понятен, а вот что делать - ???:confused:
Пробовал еще раз перепрошить (кстате не зря! - пришлось прописать заново МАС адрес) - не помогло
После 3 -х перепрошивок и форматирования собщение про target перестало появляться но установить связь так и не удалось.
Малышев Олег
19.07.2007, 08:00
1) Уточните - как Вы устанавливаете связь - через последовательный порт или через Ethernet? Если через Ethernet - c помощью гипертерминала уточните сетевые настройки
2) Эти ли таргеты Вы использовали?
1) Уточните - как Вы устанавливаете связь - через последовательный порт или через Ethernet? Если через Ethernet - c помощью гипертерминала уточните сетевые настройки
2) Эти ли таргеты Вы использовали?
Да таргеты эти!
Связь устанавливаю через последовательный порт.
Заметил что проблемы с таргетами начинаются после нажатия клавиши "сброс" на ПЛК
Малышев Олег
19.07.2007, 08:20
Кроме плохого контакта пока ничего в голову не приходит...
Пожалуйста, выложите сюда протокол загрузки снятый через гипертерминал.
А через ethernet та же картина?
Кроме плохого контакта пока ничего в голову не приходит...
Пожалуйста, выложите сюда протокол загрузки снятый через гипертерминал.
А через ethernet та же картина?
Через ethernet пока нет возможности, протокол прилагаю 114
После перезагрузки опять проблемы с таргетами
Если перепрошивка проходит номально наверно контакты не причем
Филоненко Владислав
19.07.2007, 09:02
значит так.
если у вас в версия прошивки нижнего Pic-8 (а у вас так), то используйте таргеты 154a.l
значит так.
если у вас в версия прошивки нижнего Pic-8 (а у вас так), то используйте таргеты 154a.l
Только что попробовал. Связи нет
Филоненко Владислав
19.07.2007, 09:20
Только что попробовал. Связи нет
Связи нет или CoDeSys говорит, что таргет не совпадает?
Если не связи, проверьте все кабели, не забыли ли выключить гипертерминал, в кр. случае перезагрузка, порты в Windows иногда "залипают".
при перепрошивке, при завершении работы программа требует
- нажать сброс
- выключить питание
- установить перемычку
на контроллерах с которыми я раньше работал перемычка ставится до выключения питания.
я попробовал - связь пошла.
это совпадение или ошибка в описании - как правильно?
но все равно всем спасибо за помощь
Филоненко Владислав
19.07.2007, 09:46
установить перемычку, выкл. питание, нажать сброс, собрать плк.
если в описанной вами поледовательности:
- нажать сброс
- выключить питание
- установить перемычку
связи нет, то что выдается на гипертерминал по отладочному порту?
вы знаете, проверить что идет по отладочному порту, честно говоря, не знаю как! до конца разобраться с работой контроллера еще не успел. второй день только "воюю".
хотя уже из вашего сообщения видно , что последовательность выполнения операций (согласно экранки) в программе перепрошивки нарушена
Филоненко Владислав
19.07.2007, 16:12
вы знаете, проверить что идет по отладочному порту, честно говоря, не знаю как! до конца разобраться с работой контроллера еще не успел. второй день только "воюю".
хотя уже из вашего сообщения видно , что последовательность выполнения операций (согласно экранки) в программе перепрошивки нарушена
Очень просто, запустите гипертерминал, настройте его на нужный порт, скорость 115200, без четности 8 бит. Вставьте кабель в ПЛК и порт, перегрузите контроллер.