PDA

Просмотр полной версии : ошибка плк



igorsp
13.10.2009, 21:30
подскажите что это и как с этим бороться

DARNER
14.10.2009, 09:35
перезагрузится с вытащенным кабелем из порта дебаг232....почему то контроллер при загрузке определяет кабель для подсоединения панели как кабель для программирования...на последней прошивке не проверял...:)

igorsp
14.10.2009, 17:50
спасибо за участие но пользуюсь я кабелем изернет, правда был подключен Rs232 к модему

Hemann
01.11.2009, 12:45
почему то контроллер при загрузке определяет кабель для подсоединения панели как кабель для программирования.
Дык в кабеле ПК-ПЛК имеется перемычка между 4-5 контактами RJ-шного разъема, а в кабеле ПЛК-ИП320 ее нет. Вот ПЛК и "чувствует" разницу :)

DARNER
01.11.2009, 16:35
Дык в кабеле ПК-ПЛК имеется перемычка между 4-5 контактами RJ-шного разъема, а в кабеле ПЛК-ИП320 ее нет. Вот ПЛК и "чувствует" разницу :)

тогда спрашивается почему ПЛК при перезагрузке с подключенной к нему ИП320 к RS232Debug через кабель ИП-ПЛК выводил это сообщение и не хотел отвечать на запросы панели ....(на некоторых прошивках ПЛК)...

Николаев Андрей
02.11.2009, 09:37
Тип подключенного кабеля детектируется только после перезагрузки. Такая к сожалению реализация (по другому добавить 232 порт не получилось бы в принципе в ПЛК150).
То есть подключили кабель - перезагрузили ПЛК.