Просмотр полной версии : перезагрузка плк150



magirus
13.10.2009, 10:24
плк150 после подачи питания начинает циклически перезагружаться
перепрошить прибор не получается.
лог загрузки выглядит так:

Welcome to the OWEN program loader 0 0 0 09c, s=0
MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=16001024
Initia
.................
PCK=200012800.............
MCK=66670933
Configurati
Kernel found...ful
Sla
Loading kernel...
...Boot project
Reseting... driver ini
Checksum OK!
local_status =1Load PLC core...
dele
Binary VERSION
Main oscilator clock=16001024eed Target version 2.05202dac
Processor clock=200012800d: 17:05:53 May 30 2008
Master clock=66670933
MAC 66:67:00:0
Waiting for check power...e
IP 10.0.6.10
Power status OKad28
MAS
at 20080004, s=16ad34
P
Initialization of Timer0 completed
delete
Licence limited to 360
Module Id=1 found
N
Module Id=2 foundwer version is 00
Module Id=3 found

Loading PL
Module Id=100 found
delete 202
Module Id=101 found initialization sec
Module Id=102 foundte 202dadb4
Module Id=
Checksum OK!
Module Id=2057 found

Module Id=2058 found Try to pars
Module Id=2059 foundck=16001024
Module Id=2060 foundProcessor clock=2000
Module Id=2061 found
Master
at
Module Id=2062 found
Try to pa
Module Id=2063 found
Module Id=2064 found
at
at
Module Id=2065 found
Init
Module
Module Id=201 found parsed
Module Id=202 founddu
Try to parse mod
Module Id=210 found Id=2 found
at
Try to parse mo
Module Id=502 found
Mod
a
Module Id=504 found
at 20
Module Id=550 found
Try to
Module Id=600 found
M
Module Id=601 founds=12
Module Id=602 found4
Module Id=650 foundguration parsed
Module Id=700 foundfound
Module I
Module Id=701 foundparsedd
Module Id=702 found0
Try to parse modu
Module Id=703 found=2057 found
at
Module Id=704 foundId=2058 fou
at 202d
Module Id=221 founde Id=2059
Try to pa
Module Id=300 foundule Id=2060 found
Module Id=561 found12ule Id=2061 found
Module Id=400 found
Module Id=2062 f
M
Module Id=402 foundration parsed2063 f
Module Id=401 found
Mod

Mounting of FFS completed!

at 202d927c, s=68Tim
Mounting takes 652 msR PIC EEPROM READED!
Total size of filesystem is 3145728 bytesonfiguration parsed
Begin sea
It is 5546 blockso parse module Id
It is 596 used blocks
at 202d92d0,
It is 2 bad blocksCE
at 202d92e0, s
Maximum wear level is 50 times parse module Id=201
Chec

Reset status information.......................
at 202d975c, s=1340P9800 #1 OK!
Modul
PLC was reset by watchdog!edE FOUND!

Last run module Id =100ule Id=2000zed!
Last post module Id =100 s=12 ...FAILED!
at
Total control code =18 Flash: .
Try to parse m
Max cache utilisation =63
at 200800
Not found
local_status =1r a module Id=2003
run_level =15......................
T
Run levels stack: ff 14 14 14 14 14 14 14 14 14

N
MASK 255.255.255.0te template for a
PIC upper version is 00level is 39 times
Licence unlimited
Try to parse mo
Current DACion........
PIC lower version is 0and a apropriate templat

Loading PLC core completed! by power!

Start CoDeSys initialization secuence
at 202da068, s=3odule
LZS initialization susesful
Total contr
at 202da0
Try to open boot project...le Id=2000 configuration pa
Loading boot project..se module Id=2000
run_level

at 202d8a44, s=28dule Id=2000 conf
Try to parse module Id=100
IP 10.0.6.10
T
at 202d8a64, s=12 Id=2000
MASK 255
at 202d8a74, s=104at 202da2b4, s=12e
Module Id=100 configuration parsed
Licence limite
Try to parse mo
Try to parse module Id=101No DAC
Not found a a
at 202d8aec, s=12 for a module Id=
at 202d8afc, s=128mpleted!
Module Id=101 configuration parseddule Id=2004 secuence
Try to parse module Id=104e template for a modusful
at 202d8b8c, s=12


Try to parse module Id=700004 Try to
at 202d8d70, s=12propriate templat
at 202d8d80, s=192004
Try to parse module Id=10734, s=12
at 202da648, s=
at 202d8e44, s=12
at 202da674, s=
at 202d8e54, s=144t 202da67c, s=40
Module Id=107 configuration parsed
Module Id=2000 confi
Module Id=700 configuration parsednfiguration par
Module Id=450 conf
Try to parse module Id=700arse module Id=101
Tr
at 202d8f00, s=12Id=2202d8aec, s=1
at 202d8f10, s=192a6c8, s=12c, s=128
Try to parse module Id=70016
at 202
at 202d9090, s=12
at 202da
at 202d90a0, s=192
at 202da8f
Try to parse module Id=107 202da910, s=0
a
at 202d9164, s=12s=12
a
at 202d9174, s=144=16
M
Module Id=107 configuration parsed
at 202da98c, s=12
M
Module Id=700 configuration parsed
Co
Try to parse module Id=106l
a
at 202d9220, s=12ect loaded
a
at 202d9230, s=68
Module Id=106 configuration parsed
at
delete 202
Try to parse module Id=106e 202dacbc
at 202d9284, s=12configuration pa

at 202d9294, s=68
de
Module Id=106 configuration p
delete 202dac
at 202d9ed4, s=380R=e59ff018
M
Try to parse module Id=2003arsed
Not found a apropriate template for a module Id=2003

DATAFLASH initialized successful
at 2
Try to parse module Id=2004he OWEN program loaderdule
Not found a apropriate template for a module Id=20045998976
at 202d9774, s=1340
PCK=199987200
at 202da054, s=406662400tion parse
at 202da080, s=3.
at 202da088, s=40dule Id=2000
at 202da0b4, s=3

Flash che
Module Id=2000 configuration parsed, s=3
It is 2 bad blocks
Try to pa
Try to parse module Id=2000leted!
Not found
at 202da0c8, s=12es 534 msa module
at 202da0d8, s=380 size of filesyste
Try to parse module Id=2003to parse module Id=2004
Not found a apropriate template for a module Id=2003d blocks module Id=2004
It is 2 bad blocks
Try to parse module Id=2004level is 46 times
Not found a apropriate template for a moduion.......0

at 202da2dc, s=380 =3le Id
Try to parse module Id=2003s stack: ff 14 45 ff ff ff
Not found a apropriate template for a module Id=2003
Not found a apropriate template for
..........
Try to parse module Id=2004..........
Not found a apropriate template for a module Id=20043
ADC and DAC driver initialized!
at 202da45c, s=40
PLC mo
at 202da488, s=3figuration parse
at 202da490, s=40RSION 2.05.7
at 202da4bc, s=3
Need Target ver
Module Id=2000 configuration parsedmpiled: 17:05:53 May 30 20082da0d8,
Try to parse module Id=200066:67:00:00:81:5DId=2003
at 202da4d0, s=120.6.10
Not found
at 202da4e0, s=380te for a
MASK 255
Try to parse modul

at 202da2dc, s
Module Id=450 configuration parsed

Try to parse module Id=2638, s=8192late for a mo
at 202da6e0, s=12
at 202da6f0, s=48
delete 202a3
Bad channel number at 2 module 6!=5
No
InitModule_PID...t
Module Id=1 configuration parseding parameter manager info ****
at 202da7fc, s=16
at 202da45c, s=4
at 202da810, s=0
at 202da818, s=12 Try to pa
at 202da8a0, s=16
delete 202dacc8
delete 202dacd4
delete 202dace0
delete 202dacf0
delete 202dacfc
delete 202dad0c
delete 202dad18
delete 202dad28
delete 202dad34
delete 202dad44
delete 202dad50
delete 202dad60
delete 202dad6c
delete 202dad7c
delete 202dad88
delete 202dad98
delete 202dada4
delete 202dadb4
delete 202dadc0
delete 202dadd0
delete 202daddc
delete 202dade8
delete 202dab4c


прибор несколько дней как вернулся из ремонта с такой же проблемой.
зав № 10746090202015253

Филоненко Владислав
13.10.2009, 10:36
запустите его с зажатой клавишей пуск. сотрите проект. прошейтесь последней прошивкой, установите последний таргет.

magirus
13.10.2009, 11:03
прошивка последняя доступная на сайте. (2.10.7 (хотя архив 2.10.5 в названии содержит))
вы похоже не поняли.
плк перезагружается, я не могу подключиться к нему, ни из кодесис, ни из изи ворк плс
не могу перепрошить, программа перепрошивки тоже не может подключиться к нему.
повторюсь, прибор уже был в ремонте с этой же проблемой, приехал на прошлой неделе.
сегодня с утра должен был быть установлен в установку, с вечера был залит загрузочный проект. проверен, сегодня при попытке запуска - такая петрушка.

Филоненко Владислав
13.10.2009, 11:39
удерживайте клавишу пуск!

magirus
13.10.2009, 13:32
не выходит каменный цветок.... :(
правда контроллер удалось перепрошить, с форматированием.
даже вышел на связь. при попытке залить пустой проект - перегрузился, теперь включается таким образом:
при подаче питания загораются светодиоды "питание" "работа" "сязь" через 3-4 секунда "работа" и "связь" гаснут.
все. тишина...

magirus
13.10.2009, 14:03
лог загрузки теперь другой:

DATAFLASH initialized successful

Welcome to the OWEN program loader
MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15998976
PCK=199987200
MCK=66662400
Kernel found...
Loading kernel...
Reseting...
Checksum OK!
local_status =bLoad PLC core...
Main oscilator clock=15998976
Processor clock=199987200
Master clock=66662400
Waiting for check power...
Power status OK
at 20080004, s=16
Initialization of Timer0 completed
Module Id=1 found
Module Id=2 found
Module Id=3 found
Module Id=100 found
Module Id=101 found
Module Id=102 found
Module Id=103 found
Module Id=104 found
Module Id=106 found
Module Id=107 found
Module Id=200 found
Module Id=2000 found
Module Id=2050 found
Module Id=2051 found
Module Id=2052 found
Module Id=2053 found
Module Id=2054 found
Module Id=2055 found
Module Id=2056 found
Module Id=2057 found
Module Id=2058 found
Module Id=2059 found
Module Id=2060 found
Module Id=2061 found
Module Id=2062 found
Module Id=2063 found
Module Id=2064 found
Module Id=2065 found
Module Id=201 found
Module Id=202 found
Module Id=210 found
Module Id=2100 found
Module Id=211 found
Module Id=250 found
Module Id=302 found
Module Id=303 found
Module Id=450 found
Module Id=451 found
Module Id=452 found
Module Id=500 found
Module Id=502 found
Module Id=504 found
Module Id=550 found
Module Id=600 found
Module Id=601 found
Module Id=602 found
Module Id=650 found
Module Id=700 found
Module Id=701 found
Module Id=702 found
Module Id=703 found
Module Id=704 found
Module Id=221 found
Module Id=300 found
Module Id=561 found
Module Id=400 found
Module Id=402 found
Module Id=401 found
Initialization of Timer5 completed
Initialization of Timer4 completed
Begin search and initialize I2C devices
Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
MCP9800 #0 OK!
Check for adress 72 ...DEVICE FOUND!
MCP9800 #1 OK!
Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!
PIC lower initialized!
Check for adress 3 ...FAILED!
Read Flash: .at 2008003c, s=4
at 20080044, s=4
.at 2008004c, s=4
.................................................. ..............................
...................
DATAFLASH READ OK

Flash read ta
Start mounting FFS
Flash check takes 1941 ms
It is 0 bad blocks
Mounting of FFS completed!
Mounting takes 101 ms
Total size of filesystem is 3145728 bytes
It is 6131 blocks
It is 13 used blocks
It is 0 bad blocks
Maximum wear level is 12 times

Reset status information.......................
PLC was reset by power!

Last run module Id =-1
Last post module Id =-1
Total control code =18
Max cache utilisation =1
local_status =b
run_level =1
Run levels stack: ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0
................................................
at 2008009c, s=28
ADC and DAC driver initialized!
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.10.4
Need Target version 2.10
Compiled: 11:04:19 Apr 14 2009
MAC 66:67:00:00:81:5D
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 00
Licence limited to 360 bytes
No DAC
PIC lower version is 00
Loading PLC core completed!

Start CoDeSys initialization secuence
CoDeSys.cfg not found RS no modem CoDeSys mode
LZS initialization susesful
Try to open boot project...
**** ERROR: Can not open Checksum file ****

смущает то что этот контроллер с "М" лицензией....

Филоненко Владислав
13.10.2009, 17:37
у вас версия прошивки 2.10.4 - нужно 2.10.5 и старше.
но самое главное - нет связи с верхним и нижним Pic - возможно в ремонте из "забыли" прошить.

Gerkules
13.10.2009, 18:28
прошивка последняя доступная на сайте. (2.10.7 (хотя архив 2.10.5 в названии содержит))
на ПЛК 150 я так понял на прошивку 2.10.7 неправильная ссылка. я скачал 2.10.7 на ftp.

magirus
13.10.2009, 19:10
у вас версия прошивки 2.10.4
это то, что я скачал с сайта...
http://www.owen.ru/device/88206764 - страница
http://www.kipshop.ru/CoDeSys/2.10.5/PLC_150_2.10.5.zip - ссылка.
после прибытия из ремонта контролер работал 2-3 дня... :(
Gerkules спасибо, но для меня уже поздно....
пока возьму из зипа (слава богу есть)
завтра будем решать вопрос об отправке больного на анализы....
ЗЫ: обидно, что второй раз одинаковые симптомы.
проект если нужно могу выложить, но он работает в другом таком контрролере. (кстати у него тоже периодически есть глюк с верхней я так понимаю платой (не горят светодиоды ни один кроме питания.... однако програма работает.)
буду признателен за версию 2.10.7 на magirus72(дог)list.ru для ПЛК150И М, и ПЛК100Р L.

Sunnytommi
13.10.2009, 22:04
Извените конечно, мне бы тоже последнюю прошивочку....
Tom1985jerry @ rambler . ru
Буду примного благодарен))

Филоненко Владислав
14.10.2009, 19:22
но самое главное - нет связи с верхним и нижним Pic - возможно в ремонте из "забыли" прошить. - Прошивка самого ARM, то, что мы выкладываем на сайте - это вторично. Для полноты "ремонта"

magirus
10.11.2009, 15:32
господа , второй контроллер тоже прирказал долго жить спустя пару дней после моего последнего в этой теме поста.... сейчас стоит третий с прошивкой (не стал менять) 2.05. полет нормальный, ничего нигде не отваливается.
1) не плохо бы исправить ссылки на сайте.... на перепрошивки плк...
2) дайте рекомендацию как перезалить кривую 2.10.4 если плк постоянно перегружается?
я почти уверен уже что дело в кривизне 2.10.4, но не хочу рисковать последним контроллером.

Филоненко Владислав
11.11.2009, 10:47
прошивка никак не может повредить контроллеру. ну никак. команды "застрелись" в Arm процессоре не предусмотренно.

magirus
11.11.2009, 10:52
тогда в чем причина может быть?

magirus
11.11.2009, 14:26
ладно, похоже удалось победить, с тридцать третьей попытки, через эзернет залита update_core.bin - оба контроллера перешиты 2.10.7...
перезагрузок больше нет.... все три контроллера пашут одинаково - не перешитый 2.07.2, 2- перешитые на 2.10.7, остался один ньюансик, но меня он мало волнует на данный момент, так как контроллеры для внутреннего использования. - один из них не видит верхнюю плату.

Филоненко Владислав
11.11.2009, 17:23
Вы не ответили на самый главный вопрос современности - почему нет связи с Pic-контроллерами? Прошивка на связи ну никак не влияет.
Как я понимаю, связь с нижним PIC-ом восстановилась? Что Вы сделали?