PDA

Просмотр полной версии : не удаётся записать уставку в трм148 по Rs485



Sekvestor
06.10.2009, 18:36
Здравствуйте.
Проблема такого рода. ТРМ148 + МВУ-8 + АС4 + Master Scada.
При использовании в OPC-сервере(от ОВЕН) вместо ТРМ148 прибора ТРМ151, читались и устанавливались, через Scada, все доступные параметры. После замены OPC - сервера на последнюю версию (с ТРМ148 на борту), проект переделали под него. В результате - параметры читаются со всех приборов, а записать данные, в частности параметр SP:LU, в ТРМ148 не удаётся. С передней панели уставки меняются без проблем. Не подскажите в каком направлении поискать ошибку?

Дмитрий Егоренков
07.10.2009, 15:54
возьмите последнюю версию с нашего сайта: http://www.owen.ru/device/79776965