Просмотр полной версии : мву-8 - нагрев платы источника питания



Serg_g
17.07.2007, 11:39
прошу откликнуться тех, кто реально использовал мву - при эксплуатации модулей замечен значительный нагрев части платы модуля в районе м\сх шим источника питания. похоже, что нагревается резистор R52, т.к. есть случаи, что даже пайка контактов отходит. т.к. все модули у меня одной партии (на платах дата 08.02.07), то непонятно - это вся партия такая или вообще все модули мву? проблема замечена после отказа нескольких модулей - неисправный мву глушит всю шину 485. отправил в сервис, но пока хочется спросить у реальных "эксплуататоров".
сечас получил новые модули - посмотрел плату сразу: она также греется, но пока все работает (кстати, греется даже при отключенных реле и без сети - просто включил в розетку...). и пробемный резистор на плате отличается от остальных (!!!) цветом маркировки у всех белая, а у него - желтая, причем 2 последовательно включенных резистора одного номинала в блоке питания разные (??). может цвет - это первый признак перегева после тестирования на заводе?
беспокойно становится при установке таких модулей - а система сбрана, и на нее уже надеется персонал.

может, уже есть аналогичный опыт -прошу поделиться мнением.

Николаев Андрей
17.07.2007, 15:50
такой проблемы модулях мву8 замечено не было. то что греется плата возле бп - это вполне нормально, но вот чтобы из за этого происходил отказ изделия...
в каком температурном диапазоне используется прибор?

Serg_g
17.07.2007, 16:51
я пока не спешу однозначно связывать выход из строя и нагрев - дело в том, что, несмотря на явный перегрев в области резстора, оба выхода бп функционируют - и выдают примерно по 4,75 в на канал. а резисторы вроде идут на оптопару и на мультифункциональный вывод Top233 - типа управление током нагрузки (? посмотрим доку подробнее...). вроде это делитель и ключ должен быть - тогда откуда нагрев? будем посмотреть внимательно - самим интересно.

т.к. никакой индикации неисправности на приборе нет, то подозрение на бп и на итерфейс 485.

>в каком температурном диапазоне используется прибор?
приборы установлены в шкафу 1000х800х300 без ветиляции, внутри еще есть 30 реле, бп60 и автоматы. шкаф в помещении, темература снаружи 23-26с (общее кондиционирование), внутри - не более 30с. здесь проблемы вряд-ли возможны.