PDA

Просмотр полной версии : трм 151-06 переход в режим авария



Al1
30.09.2009, 09:51
всем доброго времени суток!
имеется регулятор трм 151, модификация №6. требуется, чтобы при температуре на входе 1 выше 100 с прибор переходил в режим авария. никаких других действий в программе технолога выполнять не надо.
пробовал делать шаг с переходом на программу 12, шаг 9, если значение на входе больше 100. при проверке на приборе происходит просто завершение работы программы без индикации аварии.
в чём неправильны мои действия?

Папулов Сергей
30.09.2009, 10:54
сделайте проще, задействуйте инспектор. инспектор контролирует нахождение величины в заданных пределах и выдает аварию, при выходе величины за эту границу.