17.07.2007, 11:26
предполагается использовать совмесно с плк 150 модули расширения Mbу8 и Mbа8. к ним прилагаются программы конфигураторы. требуется ли дополнительно конфигурировать устройства в плк?

Николаев Андрей
17.07.2007, 11:46
Сейчас уже нет (прошивка контроллера 2.1.5), при выборе ModBus master добавить подэлемент, и там автоматически появляются МВА8, МВУ8 и МДВВ, к которым можно обращаться на прямую.

Вячеслав В
17.07.2007, 11:55
спасибо за ответ. планируется использовать 8 ПЛК (каждый с набором расширений) с выведением всей информации через АС-3 на АРМ. В данной ситуации какова будет структура master-slave для всей системы?

Филоненко Владислав
17.07.2007, 15:09
На 1 порт вещается мастер с опросом модулей расширения, на другой - slave, опрашиваемый АРМ. Совмещать не рекомендую, т.к. будут множественные коллизии (или хотя-бы установите разные протоколы).

Николаев Андрей
17.07.2007, 16:17
То есть контроллер с молулями расширения работает по одному порту (RS-485).
А связываются между собой и с ПК либо по Ethernet - если не далеко стоят, либо через преобразователи через любой из оставшихся портов.

Вячеслав В
19.07.2007, 10:21
рассмотрите пожалуйста приложенную схему оборудования. возможна ли такого рода конфигурация оборудования, или какие-либо замечания по ней? каково максимальное количество тачек, которое можно подключить к одному плк с модулями расширения, чтобы это не повлияло отрицательно на время опроса и не привело к "задумчивости" контроллера? есть ли ограничения по количеству розного рода фб обрабатываемых одним плк (например количеству пид-регуляторов)?
сколько можно подключить контроллеров к одному арм?

Вячеслав В
19.07.2007, 10:25
приложение

Николаев Андрей
19.07.2007, 10:45
схема совершенно нормальная.
ограничения на программу (количество фб и т.п.) нет никакого.
ограничение на количество точек нет, и сильно цикл это не замедлит. по крайней мере, я думаю, для выполнения задачи, не связанной с "быстрыми" процессами увеличение времени цикла пройдет незамеченным. по 4 модуля в любом случае можно подключать. больше, честно говоря не пробовали.