PDA

Просмотр полной версии : связь трм148 и сми1



atp
28.09.2009, 13:07
По протоколу ОВЕН подключено: ТРМ148 и две СМИ1. Не удается наладить связь, для начала с одной СМИ1. Адреса думаю правильные, СМИ1-master ТРМ148-slave. С ПК по отдельности связываются. Какие настройки нужны для конфигуратора СМИ1 и ТРМ148, например для чтения переменных?

Илья Кареткин
29.09.2009, 17:53
Настройки приборов, для обмена между собой, должны быть одинаковые.
Например:
скорость: 9600
длина слова данных: 8
контроль четности: отсутствует
количество стоп-бит: 1
длина адреса: 8
адрес прибора: Различные
Задержка ответа: 5

Для чтения переменной в конфигураторе СМИ:
В экран отображения добавить параметр отображения - "переменная из сети", для которой указать:
тип;
положение десятичной точки;
адрес источника - адрес ТРМ148, совпадает с адресом первого оперативного параметра, для второго адрес+1 (подробней в описание протокола "Овен" http://www.owen.ru/support/40691149);
имя параметра в приборе (согласно РЭ);
индекс для конфигурационных параметров;
период опроса;
После чего записать параметры в панель, выключить питание и соединить СМИ1 с ТРМ148.

atp
30.09.2009, 13:43
сетевые настройки трм148 думаем правильные. в настройках сми1 много не понятно. с настройками приведенными ниже, сми1 отображает точки. что задано не так?

Илья Кареткин
30.09.2009, 17:10
Для параметров отображения в СМИ1: "наличие времени в ответе " задайте "off".

atp
07.10.2009, 12:35
после загрузки рекомендованных вами настроек сми1 продолжает отображать точки. хотели бы с вами встретиться в вашем офисе и с вашим участием произвести настройку приборов. возможно ли совместить нашу встречу со временем проведения семинара 19 октября ?. если нет то сообщите удобное для вас время. также просим сообщить ваши реквизиты.

Илья Кареткин
08.10.2009, 11:30
да, думаю вполне возможно.