Денис_NTS
28.09.2009, 10:36
Проблема в следующем : имеется ИП320 ;МВА8 ; и устройство работающее по MODBUS RTU на скорости 9600 или меньше;при подключении каждого устройства по отдельности всё работает нормально,при подключении нескольких появляется last error 81 у устройства - регистры не отображаются.....что это за ошибка и как с ней бороться ,где можно почитать о таких ошибках....

Николаев Андрей
28.09.2009, 12:19
Почитать можно в документе PLC Configuration на диске к контроллеру.
Ошибка означает ошибку Таймаута.
Бороться нужно проверяя настройки обмена со всеми устройствами... Кто мастер, кто слэйв, какой тип ModBus использует то или инное устройсто, одинаковые ли у всех устройств в одной сети настройки этой самой сети (скорость, четность... не пересекаются ли адреса).

Денис_NTS
28.09.2009, 14:24
Настройки перепроверял ннн-ое количество раз!!!!!!все устройства работают по ModBus RTU скорость 9600 у всех , адреса не пересекаются...сейчас заново сделал конфигурацию просто из ИП320 ПЛК и МВА8,данные в регистрах есть ,но last error моргает 81,и данные на панели помаргивают........?????? Это норма???И еще через несколько минут ПЛК останавливается....

Денис_NTS
28.09.2009, 14:26
Может что - то не так делаю!!!!!!:confused:

Илья Кареткин
29.09.2009, 08:25
Здравствуйте, Денис_NTS.
Выложите файлы конфигураторов ИП320 и МВА8 - для полной картины, так сказать.

Судя по программе у вас сейчас 2 устройства Master на один 485 интерфейс, что недопустимо для протокола ModBus.
Поменяйте интерфейс для Modbus(Slave)- как я понимаю ИП, на 232.

Денис_NTS
29.09.2009, 13:25
да я разобрался!!!спасибо!!!

GlaDOS
15.10.2009, 10:50
Здравствуйте. У кого есть опыт, помогите с проблемой, пжлст.
Подключены по RS PLC100рм, МДВВ, МВА8 и ИП320. Программу написали, сконфигурировали, и все вроде бы работает, но довольно часто (каждую секунду, если не чаще) проскакивает 81 ошибка. И хоть время реакции "бесконечно малым" не нужно (плк управляет печью), но получение и отправка инфы на ИП, иногда, больше чем в 7 сек, это слишком. Хотя бы за секунду.
Подскажите какими выставлять параметры таймингов. Уже устал подбирать polling time и прочие параметры в самих расширениях входов/выходов.
Спасибо.