Просмотр полной версии : ПЛК110 - MinCycleLength
при установки минимального значения цикла больше 1 мс контроллер плк110.32 перестает выдеть входы с 3 по 18. два первых видит.
в чем проблема???
Филоненко Владислав
27.09.2009, 07:10
проект и версию прошивки в студию
ни какого проекта не надо. просто подключаешь контроллер увеличиваешь время и начинаешь пробовать. все сразу видно. сегодня выяснил, чтобы все заработало снова нужно поставить 1 мс, залить программу в контроллер, создать загрузочный проект, сбросить контроллер кнопкой на самом контроллере, только потом контроллер видит свои входы.
по поводу прошивки не знаю. на дисках, которые пришли с контроллером о контроллерах плк110 нет ни слова. там почему-то плк100 и плк150.
таргет файл взял с сайта овен.
Филоненко Владислав
30.09.2009, 09:01
проект и версию прошивки в студию.
я взял это там-то, положил туда-то и сделал вжик. вопрос, что я сделал?
Филоненко Владислав
30.09.2009, 17:09
хотя вы так и не сказали номер прошивки, но по ушам определил, что это 2.7.хх. в ней был глюк - нельзя было выставлять цикл плк не равным 1мс. используйте 2.10.7
Дмитрий Артюховский
01.10.2009, 08:24
хотя вы так и не сказали номер прошивки, но по ушам определил, что это 2.7.хх. в ней был глюк - нельзя было выставлять цикл плк не равным 1мс. используйте 2.10.7
ну и не правда.... время не менялось в 2.05.. в 2.07 оно меняется... в 2.10 свои глюки ))) например, не выводятся никакие цифры в модуле "статистика"
Кстати, новые контроллеры до сих пор поставляются с прошивкой 2.05. Ну не понимаю я этого прикола ((((
Малышев Олег
01.10.2009, 08:43
модуль статистика пересоздайте с таргетом 2.10
Филоненко Владислав
01.10.2009, 11:36
да, попробуйте поставить правильный таргет
полностью согласен.
зачем присылать контроллеры с косячной прошивкой.
установил прошивку 2.10.07. все заработало.
только это прошивка эксперементальная..., т.е. экперементы ставятся на заказчиках???
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot