PDA

Просмотр полной версии : помогите чайнику. трм138 или мпр51?



iles
25.09.2009, 07:25
хотим собрать сушильный шкаф для сушки макарон. должно быть два датчика или совмещенный (температура и влажность), плюс 3 управляемых дополнительных оборудования (тэны, вентилятор на обдув и вентилятор на вытяжку). просмотрел много регуляторов, наиболее подходят арго-1 и овен мпр51, трм138. но в казахстане есть только овен. теперь не знаю, какой овен выбрать. подскажите что лучше подходит в данной ситуации. и еще, какие датчики лучше подходят для этого.

Папулов Сергей
25.09.2009, 09:56
для сушильного шкафа возьмите мпр51. давно зарекомендовавший себя прибор для управления сушильными, варочными шкафами и термокамерами...
вам потребуются 2 датчика типа дтс035, необходимо определиться с длиной монтажной части с учетом толщины стенки сушильной камеры.

iles
25.09.2009, 10:27
сергей, спасибо за ответ. честно говоря, у меня как у чайника больше вопросов чем ответов. я смотрел характеристики, у трм138 вроде возможностей больше? а указанные вами датчики могут снимать показания как температуры, так и влажность?

Папулов Сергей
25.09.2009, 14:33
нет, они только датчики температуры!
влажность в мпр51 вычисляется психрометрическим методом (сухой и влажный термометр). мпр51 сам вычисляет влажность по показаниям этих датчиков.
думаю, это самый дешевый вариант для решения вашей задачи, поскольку покупаю трм138, нужно будет покупать аналоговый датчик влажности, по цене того же трм138.

ASo
25.09.2009, 14:38
вот только во влажный термометр постоянно подливать воду, заботиться о "фитиле"... а промышленный датчик влажности один раз установил - и забыл.

iles
25.09.2009, 16:07
огромное спасибо. о каком промышленном дв вы говорите?
а

ASo
25.09.2009, 16:21
Посмотрите датчики производства Galltec Mela, как пример.
А так - ищите. Производителей - масса.

iles
25.09.2009, 16:33
спасибо, реально помогли. значит мпр51 и Gm вместе будут работать? еще раз спасибо

ASo
25.09.2009, 16:44
не будут.
мпр51 работает только с температурными датчиками, влажность вычисляет он сам.
вы киньте описание регулирования, тогда можно посмотреть что нибудь.

iles
25.09.2009, 16:55
попробую описать.
к прибору присоединяется допоборудование, тэны, вытяжной вентилятор и обдувочный вентилятор. задется параметр температуры, например 65с, после достижения которого регулятор отключает тены, и включается когда надо. обдувочные вентиляторы работают циклично, работа - пауза - работа с реверс и т.д. до завершения программы (как это решить с мпр не знаю). вытяжной вентилятор срабатывает в момент достижения макс влажности (допустим 70%), ну с ним сложностей меньше. вот кажется вся задачка. если такое мпр51 решает, будем брать

Папулов Сергей
28.09.2009, 13:14
мпр51 полностью обеспечит вам решение вашей задачи. будет поддерживать заданную температуру. включать циклически вентиляторы и регулировать влажность.

iles
30.09.2009, 07:19
спасибо за помощь.