PDA

Просмотр полной версии : контроль уровня и температуры воды



Andegraund
22.09.2009, 15:04
стоит вопрос решения следующией задачи:
у заказчика имеется пожарная емкость с водой объемом 10 кубов. имеется измеритель микропроцессорный 2трм0. необходимо вывести в диспетчерскую показания температуры и уровня воды в емкостях. ограничения следующие: температура окружающей среды до -60 градусов и воду с емкостей сливать не дают. в связи с этим датчики можно установить только на крышке люка. вопрос: какие применить датчики в данной ситуации???

Папулов Сергей
25.09.2009, 09:59
датчик любой, термосопротивление. чувствительный элемент датчика находится почти в самом конце монтажной части, поэтому необходимо определиться с длиной датчика.

magirus
25.09.2009, 16:02
Датчики уровня KSR Kuebler - токовый выход 4-20. поплавковые.

Wildelectric
04.10.2009, 23:34
у бд-сенсорс есть такие датчики давления - погружные, типа длинный шнурок с болванкой на конце. обматывали синтепоном и в ёмкость гдето 10-15 см выше дна. к нему же колхозили датчик температуры в термоусадке с клеем. далее трм202-р два индикатора - уровень и температура + две лампочки замёрз и много/мало.

Владимир Цихмистер
05.10.2009, 12:47
погружные датчики использовать не рекомендую, т.к. замерзшая вода может повредить измерительную мембрану. можно, конечно, попробовать датчик с керамической мембраной, но тоже не предсказуемо. лучше всего использовать ультразвуковой датчик, но, возможно, это слишком дорогой вариант.

Wildelectric
05.10.2009, 21:48
погружные датчики использовать не рекомендую, т.к. замерзшая вода может повредить измерительную мембрану. можно, конечно, попробовать датчик с керамической мембраной, но тоже не предсказуемо. лучше всего использовать ультразвуковой датчик, но, возможно, это слишком дорогой вариант.

Замерзшая вода есть конец ёмкости:D тоесть датчик уже не понадобится... Все ультразвуковые датчики расположенные на крышке со щелями обмёрзнут ( посмотрите на свои машины сутра или окошки в подвалах) Всякого рода поплавковые датчики прилипают к своим напрвляющим, лягушки примерзают к стенкам. Идеальные варианты только в учебниках:confused: надо подумать сколько стоит ёмкость и сколько стоит заплатить за её защиту от уничтожения. Я не зря написал про расстояние от дна 10-15 см. на практике все ёмкости начинают замерзать от стенок внутрь, а потолки покрываются очень плотным и толстым инием.

Владимир Цихмистер
06.10.2009, 10:58
Замерзшая вода есть конец ёмкости:D
Тогда не совсем понятны условия. Температура окружающей среды - до минус 60, но при этом вода в емкости не должна замерзать?

Wildelectric
07.10.2009, 00:05
подозреваю что имеется какойто обогрев не связанный с диспетчерской, и енто нужно чтобы его контролировать (подогрев) а если что, повесить диспетчера за известное место

Апрель
29.10.2009, 12:21
В сельских водонапорных башнях для управления погружным насосом по уровням воды применяются датчики давления на подводящем трубопроводе.
Любые другие датчики уровня обмерзают (превращаются в ледяной кусок - поплавковые, электродные...)