PDA

Просмотр полной версии : плк63+ип320



Александр Суханов
22.09.2009, 09:06
Добрый день. Пытаюсь оживить ПЛК63+ИП320. По документации понял , что это надо делать по ModBusу. Но панель должна быть мастером, а библиотека MODBUSа для ПЛК63 сделана тоже под мастера. Будет ли и как это работать? Где можно найти примеры связи?

lara197a
22.09.2009, 11:15
Для чего, на плк свой дисплей?, если выносить дисплей по Rs 485? то удобнее взять ПЛК100

Александр Суханов
22.09.2009, 13:26
Для чего, на плк сой дисплей?, если выносить диспле по Rs 485? то удобнее взять ПЛК100
К сожалению, Заказчик сам закупал оборудование и на др проект.

Филоненко Владислав
22.09.2009, 14:17
ПЛК63 может работать и slave-устройством. Для работы slave библиотека не нужна. 485/232 работают в режиме slave по умолчанию. номера регистров для 63 есть в руководстве и отображаются в настройках каждого параметра

Александр Суханов
22.09.2009, 16:26
возможно ли одновременная работа плк63 по протоколам овен и Modbus? например, опрос мва8 по овен, а обмен с ип320 по Modbus.

Малышев Олег
22.09.2009, 16:36
да возможно. панель на 232 (панель - мастер, плк - слейв) +мва на 485 (модуль слейв , плк мастер).