PDA

Просмотр полной версии : счётчик (овен 150)



ИжГТУ
21.09.2009, 07:34
добрый день.

нулевой вход плк 150 настроен как счётчик, но корректно считает только до частоты 50 гц (в руководстве пользователя написано до 10 кгц). импульсы на вход подаю с генератора, скважность 50%. выкладываю свой проект, подскажите, пожалуйста, в чём проблема.

Малышев Олег
21.09.2009, 07:47
Plc Configuration->PLC 150 U->Discrete Input 6->Параметры фильтрации -> Время фильтрации = -1