Просмотр полной версии : таймер Tp
как обнулить (сбросить) таймер Tp? например выполняется определенное задание по времени, произошла авария или датчик оказался не подключен, после устранения причины нужно запустить программу заново, но таймер Tp после аварии продолжает отсчитывать время согласно уставки ?
используйте Ton. он сбрасывается при сбросе входа In.
переделать на TON у меня не получается, т.к. обязательно отключение должно быть через определенное время, или отключение принудительно. Принудительно не получается, т.к. не таймер TP не отключается пока, не отсчитает время. а обнулить TP никак нельзя? Может по команде?
_Mikhail
30.07.2015, 09:07
19169
а обнулить TP никак нельзя? Может по команде?
Перед входом PT таймера ставите блок SEL и задаете две уставки - одна которая нужна и другая допустим 1ms, и управляющий вход SEL привязываете к сигналу аварии, при этом на вход TP пойдет маленькая уставка и таймер сбросится, при исчезновении сигнала аварии у таймера на входе будет опять нормальная уставка.
19169
Перед входом PT таймера ставите блок SEL и задаете две уставки - одна которая нужна и другая допустим 1ms, и управляющий вход SEL привязываете к сигналу аварии, при этом на вход TP пойдет маленькая уставка и таймер сбросится, при исчезновении сигнала аварии у таймера на входе будет опять нормальная уставка.
Спасибо большое. Получилось :-)
_Mikhail
30.07.2015, 10:44
Спасибо большое. Получилось :-)
Обращайся, если будут вопросы
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot